電動機の支持架とケースはどちらも接地保護が必要ですか?

2016-08-01View Original

Thread Content

モーターの支持架とケースは、どちらもアース保護が必要でしょうか?両方を溶接して、そのうちの一方をアースすればいいのでしょうか?
Reply #22016-08-01
どちらも必要でしょう、ある方がないよりましだ
Reply #32016-08-01
もし支持架だけを接地したらどうなるでしょうか?
Reply #42016-09-12
溶接して繋げれば、接地は一つで十分です
Reply #52016-09-14
この海友については、「GB 50058-2014 爆発危険環境用電気設備の設計規範」の第5.5.3条に基づき、1)導電性の悪い地面上において、交流の定格電圧が1000V以下であり、かつ直流の定格電圧が1500V以下の機器の、通常時には帯電していない金属製外殻である。2)乾燥した環境において、交流定格電圧が127V以下で、直流電圧が110V以下の機器の、通常は帯電していない金属製外殻;3)接地された金属構造物に取り付けられる機器。上記の3種類の機器も、引き続きアースを行う必要がある。 規格では、それが装置の支持架ではなく装置のケースであることが明確に示されている。したがって、施工基準としては、機器の外殻を直接接地する必要があります(接地線はモーターの外殻にある接地端子に接続して固定しなければならない)。支持架を用いた接地は認められません。支持架とモーターのケース部分との接触が不十分でモーターから漏電し、人が偶発的に感電する事故を防ぎます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.