化学プラントの中央制御室での液面計測値と現場での液面計測値をどのように照合管理するか?

2016-08-14View Original

Thread Content

皆さん、内操の液面値と外操現場の液面値の対照表はどのように作成され、どのように管理されているのでしょうか?
Reply #22016-08-14
この投稿は最後にylb913によって2016-8-14 17:50に編集されました。1、現場の液面計には室内の液面の測定範囲に応じたパーセンテージを表示する必要があります。そうでなければ、この装置を読める作業員はほとんどいません。 20年以上前に私はそうしました。 2、次に:巡回点検時には液面の確認が非常に重要であり、外勤担当者が無線機で数値を報告し、内勤担当者がそれを確認する。5%や10%程度の差異なら問題ないが、20%以上の差異がある場合は必ず校正する必要がある。計器のメンテナンス業者に連絡する前には、特に計器のゼロ点調整が必要な場合は、まず自分で現場の液面が正確かどうかを確認する必要があります。 3、重要な液面や界面(媒体の混入を恐れる場合)については、毎週金曜日までに手動操作で液位制御の設定値を変更し、表示される液位がそれに応じて変化するかを確認します。——週末は出勤する人が少ないので、事前にいくつかのリスクを排除するためです。 4、現在の設計では、多くが室内の二重液面表示となっており、これにより偽の液面が原因で事故が起きる可能性が大幅に低減されています。
Reply #32016-08-15
私たちの定期的な業務の一つに、タンクの液面を確認する作業があり、数日おきに行われます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.