59年の歴史を持つ配管で、圧力は約1MPaです。現在、跨線を設置する必要がありますが、配管の鋼材の内部構造や壁厚の摩耗が工事条件を満たせるか、また何らかの危険は生じないかどうかが問題です大神、答えてください!
Reply #22016-08-16
安全技術監督部門に壁厚を検査してもらい、報告書を発行してもらう
Reply #32016-08-24
交換できるなら交換しましょうよ。もう何十年も使われている配管です。あなたの会社にはその程度のお金は余裕でしょう?特殊な材料でない限りはね。
Reply #42016-08-24
私たちのこの30年分の配管は交換すべきです。。。あなたはこれまでの長い間、本当に安全ではありませんでした。変えよう
Reply #52016-08-24
その時間と人材、物資があるなら、交換した方が得だ
Reply #62016-08-24
59年ものパイプライン、本当に大変だね!
Reply #72016-08-24
1.0MPaの圧力はそれほど高くはありませんが、媒体の状況に応じてある程度分析・判断することはできます。しかし規定上は圧力配管に該当し、具体的な要求があるため、勝手に圧力を上げたり変更したりすることはできず、また安易に考えることもできません。やはり規定に従って行動しなければなりません!
Reply #82016-08-24
59年から今まで、もうすぐ60年になります。。。。 交換しないと。。。
Reply #92016-08-25
厚さ測定やスペクトル分析を行うと、現在では同じ型番の材料はあまり見つからないようだ。 優先的に交換することを選びましょう。どうせ今は鋼材が安いですから。
Reply #102016-08-25
これほど長期間使われている配管は見たことがありません。念のため、新しいものに交換した方が良いでしょう。計算なんかして時間を無駄にするな、もうテストした

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.