蒸気流量計を交換した後の数値問題

2016-08-20View Original

Thread Content

私の装置の蒸気流量計が壊れてしまい、新しいものに交換しました。元の流量計の測定範囲は0~20トンでしたが、今の蒸気流量計の測定範囲は0~15トンです。元々の蒸気量は7トン前後でしたが、もしDCS上の測定範囲が依然として0~20のままだと、蒸気量も依然として7トン前後なのでしょうか?プロの方に教えていただきたいです、加点お願いします
Reply #22016-08-20
同じ場所にある2台の流量計で、なぜ測定範囲が異なるのでしょうか?圧力差式ですか?電流信号の場合、両端の測定範囲が異なれば値は必ず一致しません
Reply #32016-08-20
DCSのディスプレイの測定範囲を同じにすればいい
Reply #42016-08-21
同じで、15を超えなければいい
Reply #52016-08-22
DCSの値は高くなるでしょうね。変換器の測定範囲は0~15トンで、7トンの値を入力すると信号は11.46mAになり、DCS側では9.33トンになります。このように理解してよろしいですか?私も初心者です
Reply #62016-08-22
DCSの測定範囲は流量計の測定範囲と一致させる必要があります
Reply #72016-08-22
DCSでは7トン程度は表示されません。電流で計算すると測定範囲が異なるため、結果も当然違ってきます。具体的な表示値は大きめになるはずで、これはDCS側で修正すればよく、全く面倒ではありません
Reply #82016-08-22
5階の言う通り、修正が必要です~·

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.