冷却塔の冷却効果に影響を与える要因は何か

2016-08-24View Original

Thread Content

皆さんのご意見をお待ちしています。当社の多効加熱器で温めたお湯を冷却塔に送って冷却しているのですが、冷却効果はあまり良くなく、水の流量も問題です。
Reply #22016-08-24
この投稿は、2016年8月24日16時42分にzdl1966によって最終的に編集されました。1. 冷却媒体と冷却対象媒体が接する表面積:冷却塔では高性能な低圧霧化装置を使用し、低圧のもとで水を0.5~1mmの微細な霧滴にして噴射します。これにより、フィラーによって形成される膜状の表面積よりも5%大きくなり、熱伝達や物質移動のための表面積を継続的かつ迅速に更新し、霧化された流体の潜熱を素早く奪うことができます。   2、冷気量と冷却水量の比率:フィラーがなくなったことにより、冷却塔のシステム抵抗であるファンの全圧値はフィラータイプの冷却塔の50%に低下し、タワー抵抗も減少する。その結果、軸流ファンの風量はフィラータイプの冷却塔の120%まで増加し、同じ冷却水量の場合、気水比は20%増加する。   3、冷却時間:冷却塔は上噴式を採用し、霧化装置を吸気ダクトの上方に適切に配置することで、水の霧粒が塔内で順流および逆流の2つの過程を経る。一部の霧粒は塔内のスプレー部の上部で浮遊状態となり、その結果水の塔内での滞留時間が**延長され、冷たい空気と水の熱交換時間が十分に確保される。 上記は冷却塔の設計面についてですが、運用面では以下のようなことが考えられます:1、フィラーの崩壊。2、充填材の詰まり。3、配管の故障。4、ファンの出力が不足している。5、温度が高すぎる。
Reply #32016-08-25
冷却塔の設計を行う際には、設計余裕や予備機も考慮しています;通常は2台稼働で1台予備、または1台稼働で1台予備でもよい;北の地域では寒い時にはファンを1台稼働させ、夏は気温が高すぎるため3台全てを稼働させることもありますが、効果はまずまずです。
Reply #42016-08-26
君たちの上部には3台のファンが付いてるのか?
Reply #52016-08-26
流量は1300M3/hで、ファンを3台使用
Reply #62016-08-26
ファンは冷却塔の上部の3階にあるのですか?
Reply #72016-08-26
どのように配置されているのでしょうか?画像を送っていただけますか?よろしくお願いします
Reply #82016-08-26
冷却塔技術マニュアル http://bbs.hcbbs.com/thread-1605556-1-1.html (出典:海川化工フォーラム) 吸収塔知識集約 http://bbs.hcbbs.com/thread-1605558-1-1.html (出典:海川化工フォーラム)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.