電気側からのDI信号の絶縁について

2016-08-29View Original

Thread Content

一般的なDCSの信号設計においては、電気系統などの高電圧領域から来るデジタル入力信号DIにはリレーを用いて絶縁処理を行う必要があります。私たちも同様の方法で対応していますが、ずっと解決できない問題があります。リレーによる絶縁処理を行っても、電気系統から来るDI回路には依然として電力供給が必要であり、その電力はDCSが供給するものです。このため、完全な絶縁は実現できません。皆さんの工場ではどのように対応しているのか、ご教示いただければ幸いです。ありがとうございます。
Reply #22016-08-30
確かにそうです。もし電気信号が間違って接続され、例えばデジタル接点信号と高電圧信号が混同されると、高電圧信号とDCSの電源が衝突し、さらにはDCSシステムの電源系統を通じて部品が損傷するなどの深刻な事故を引き起こす可能性があります!DIシステムの電源は、DCSシステムに影響を与えないよう、別途設置し絶縁を強化することを推奨します。
Reply #32016-08-30
隔離用の中間リレーは電気配電盤に設置し、中間リレーのコイル電源は電気配電盤内の電源から供給される。DCS用には中間リレーのNCまたはNOのデジタル接点を使ってDCSのDIカードに接続すればよい
Reply #42016-08-30
3階ですが、そうするとデジタル接点の信号と電気信号が混同され、電源間で短絡が起こります。ブレーカーなどの保護装置があったとしても、人に怪我を負わせる可能性があります。ですから、やはりDCS電源を使うことをお勧めします。壊れても交換すれば済むので、人を危険にさらすよりはましだと思います。
Reply #52016-08-30
あなたが言っている電流変換器などに必要な電源ですが、こちらでは電気キャビネットから直接駆動用電源を取っています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.