ボイラーの炉水の色が非常に濁っており、土黄色です。何が原因でしょうか?どうすれば解決できますか?

2016-09-01View Original

Thread Content

当社では先日、2t/hのガス式蒸気ボイラーを新たに導入しました。稼働して1ヶ月以上経ちますが、ボイラーの給水の色が非常に濁っており、土黄色をしています。また鉄分濃度も高いです。これは何が原因で起きているのでしょうか?どうすれば解決できますか?
Reply #22016-09-01
ボイラーの材質は鉄で、鉄は水や空気と反応して酸化反応が起こり、錆が発生します。錆の色は黄色で、給水を軟化させたり脱酸処理を行ったり、定期的にスラッジを排出します。
Reply #32016-09-01
給水前に入れますか。また、水位計を洗うときに流れ出る水には泥が混じっています
Reply #42016-09-01
給水前に加える。水位計を洗浄する際に泥やスラッジが出る場合、一つの原因は給水の水質が悪いことであり、もう一つの原因は水処理に使用される薬剤やその反応生成物かもしれません。
Reply #52016-09-01
即設置型のストーブですか?一般的には、新しい炉を一度煮てから、定期的に汚れを除去し、凝縮水の鉄分含有量にも注意する必要があります
Reply #62016-09-02
今は12時間ごとに3回、汚水を排出しています
Reply #72016-09-02
給水は脱酸が必要で、排汚はタンクやボイラートレイでタイムリーに行うべきです。実際、この小型ボイラーの場合は排汚のことを主に考えればいいでしょう。ボイラーが小さいため、付属の脱酸器を使うことはほとんどありません
Reply #82016-09-02
今、12時間で3回とおっしゃっても、ボイラーの状況はまだよくわかりません。できれば、ボイラーの種類、システム図、補水の種類、脱酸器の有無、戻り水の再利用率、そして水質の状況を明確にしていただけると、具体的な原因を分析しやすく、より的確な対応が可能になります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.