24V電源の計器が動作しない

2016-09-03View Original

Thread Content

レーザー分析装置(4線式)に必要な動作電源は、18~36VDC、900~1000mAで、出力は20Wです。制御室は現場から約200メートル離れており、制御室用にシーメンス製の24VDC/10A電源が別途設置されている。この電源をアナライザーに接続して電圧を測定すると23.8Vであったが、アナライザーは起動しなかった。配線の一本を外してマルチメーターで電流を測定すると70mAしかなく、シーメンス製の24VDC/20A電源に交換しても同様に動作しなかった。おそらく電流が低すぎるためにアナライザーが動作しないのだと思うが、このような状況ではどうすればよいでしょうか?皆さん、ありがとうございました
Reply #22016-09-04
分析機の中はチェックしましたか?これは触ったことがないんだけど、注目してみる?
Reply #32016-09-04
まず、ケーブルの直径が十分かどうかを確認してください。測定した電圧が計器の正常な動作範囲内にあることを確認し、電源が不足しているのではないかと疑う場合は、直接220Vを現場に接続し、変圧器を現場で試してみてください
Reply #42016-09-06
あなたの分析装置の消費電力は20万程度なので、480ワットの電源を使えば十分なパワーが確保できます。200メートルのケーブルで23.8Vというのも、電圧降下は正常範囲です。私はこれは電源の問題ではないと思います。電源が原因でないかを確かめるために、現場で電源を試してみることもできます。直流可変トランスを使ってテストしてみるのも良いでしょう
Reply #52016-09-07
確認しました。シーメンスの電源に不具合があったようで、シーメンス製の電源に交換すれば解決します。ありがとうございました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.