Thread Content
ずいぶん投稿していなかったので、恐る恐る質問しますが、皆さんは雷撃防止用の液面計や圧力計を使ったことがありますか? 計測器の雷保護には、大まかに3つの意味があります。1つ目は雷誘導の防止、2つ目はサージの衝撃防止、3つ目は過電圧・過電流の防止です。計測器の雷保護は、バイパス保護回路によって実現され、その動作原理としては異常なエネルギーを迅速に放出し、エネルギーが増幅回路へ伝わる経路を即座に遮断することです。したがって、シールド層の適切なアース接続は、特に、特に、特に重要なのです! イノシシお兄さん、覚えておいてくださいね:接地をしっかりしなければ、何の役にも立たないんですよ!どんなに優れた雷保護回路を使っても、意味がないのです。なぜでしょうか?それは、雷保護回路というのはバッテリーや蓄エネ装置ではなく、エネルギーを迅速に放出する装置だからです。接地が不十分だと、大量のエネルギーが放出される際に障害が生じたり、堰き止め湖のような状態になったりします。ひどい場合には過熱して大災害を引き起こすこともありますよ。わかりますよね :) 雷保護用の計測器の写真をいくつか貼っておきます——今日は兄さんの胸が少しドキドキしています。天気の神様は、雨や雷を起こそうとしているのでしょうか?
乾式計器は雷保護やアースについて理解していないと思われる。
通常の、雷保護機能のない2線式4~20mA計器の信号ケーブルにはシールド層があるのか?そのシールド層を接地するかしないかに関わらず、実際に信号に与える影響はごくわずかで、ほぼ0に等しい。たとえシールド層を接地したとしても、雷保護の観点からは全く意味がない。なぜかというと、直接雷撃が起こる確率は、0.000000000000000000000000000000000000000000に近いからだ。例えば、世界中で毎年雷に打たれて死亡する人はほんの数人しかいない。一方、誘導雷撃の場合、ほとんどの場合、電源側に侵入してまず電源を破壊し、その後で信号ケーブルに影響を及ぼす。電源を破壊せずに、単に液面計や圧力計だけが壊れるという話は聞いたことがない。もし誰かそういう経験がある人がいれば、教えてください。つまり、雷保護機能のない計器のシールド層は、接地していようがいまいが、高電圧や高電流を逃がすことはできないのだ:lol
数年前、私たちの工場では台風シーズンに3回も雷撃に見舞われました。最初は、タワーの腰の高さあたりで、隣接する建物にあった送信機が破壊されました;2回目のDCSで、ホー家のボードのうち1枚が、現場からそのボード内の各チャネルすべてで故障しました。他のチャネルには影響はありませんでしたが、万が一に備えてそのボードを交換しました;三度目、DCSの横の機器で、ボード全体が故障し、工場全体のシステムが停止した。 去った後、ドイツ人を雇って重要な防護箇所に雷対策を施したと聞いたが、詳細は不明だ。
私が使っているガラス管式水位計は、一度も雷に打たれたことがない:lol
現場の計器が雷に打たれるのは理解しやすいですが、DCS側では雷が多い地域ではサージ保護装置を設置する必要があります。これにより、雷による高電圧がサージ保護装置によって遮断され、コントローラーが破損するのを防げます。
壊れたら交換する。現場用計器なんて値段も安い。直撃雷に遭えば、どんなに良いものでも現場用計器は壊れてしまう!
直撃雷が計器ケースに当たったのか?このような事態が起こる確率は、およそ0.0000000000000000000000000000程度です。一方、誘導雷や落雷などは、四川、湖北、河北といった地域ではかなり頻繁に発生します。誘導雷は電力網を通じて計測機器に影響を与え、一度発生すると一連の機器が破壊されてしまいます。計測機器の前段には避雷ネットや電源用サージプロテクターがあるものの、数十キロボルトから数百キロボルトもの強力な雷が襲ってくると、それらをすり抜けて被害が出ることもよくあります。また、工場で停電した後に突然電気が復旧すると、計測機器が破壊されることもあるそうです、一部の工場では、甚大な被害が出るという話ですか? だから、計器に雷撃やサージ、過電流を防ぐ回路を搭載するのはとても必要だと思います。避雷器なんて百数十円程度ですし、この程度の費用を投じて保険のようなものを買うのは価値があるでしょう :lol