乾式リレー式液面計の使用上の問題

2016-09-07View Original

Thread Content

現在、廃品用のタンクで使用されているリードスイッチ式液面計では、液面が102%を超えると直ちに-1%まで下がってしまいます。リードスイッチの原理から考えると、なぜこのような状況が起こるのでしょうか???
Reply #22016-09-08
どうして102%になるの?浮き球が測定範囲を超えると、ずっと満杯の位置に浮いたままになるんだよね
Reply #32016-09-08
オーバースケールになりますが、なぜ負の値になるのかわかりません
Reply #42016-09-08
あなたのこの液面計がスマートなものかどうかわかりませんが、スマートな計器には過剰出力保護機能が搭載されており、信号が許容範囲を超えると強制的に最小出力になります。
Reply #52016-09-08
これは負の値ではなく、ゼロに戻った状態です。フロートボールが測定範囲を超えており、リレーが作動していません。-1%は誤った表示で、実際は0%です
Reply #62016-09-08
オーバースケール後に0になるのはなぜですか?人為設定?やはり原理が原因なのか?
Reply #72016-09-14
センサーはただの小さなチューブに過ぎません。あなたの浮き球が100%を超えてその乾電池スイッチの後ろに上がると、すべての乾電池スイッチが切断状態になります。計器は当然、これを負の液面と判断します。解決策としては、100%の液面位置にリミットリングを設けて、フロートがさらに上昇しないようにすればよいです。
Reply #82016-09-15
上の方々の言うことはすべて正しいです。 個人的には、リードスイッチが倒れて-1%と表示されるのは、システム設定でオーバースケールに関する値がデフォルト値のまま使われているか、あるいは設定時に一括でポイントを作成し、その後修正しなかったためだと思います。 個人的見解であり、参考までに。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.