HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【一問一答 第144題】2016.09.11

2016-09-11View Original

Thread Content

【一問一答 第144題】2016.09.11 加熱炉の逆火を防ぐには? 返信すると参考答案が見られ、要点を答えれば得点できます。 1. 燃料ガスの分離タンクにおける液体除去を強化し、燃料ガスに軽油や水分が混入するのを防ぐ。
2. 燃料ガスの圧力を安定させ、大幅な変動が生じるのを防ぐ。
3. ランナー内に十分な空気量が確保されるようにし、燃料ガスがランナー上部で二次燃焼を起こし正圧が生じて逆火が発生するのを防ぐ。
4. 排気ダクトのバッフルを適切な開度に設定し、適切な負圧と十分な排気力が得られるようにする。
Reply #22016-09-11
焼き戻しの原因:1、炉内の正圧運転; 2、ガス圧力が低い; 3、ガス管ラインには消火器が設置されていない; 4、風門の調整が大きすぎる。 焼戻しを防ぐ方法:1、炉の正圧運転; 2、ガス圧力の操作に注意する; 3、ガス管ラインに消火器を設置する; 4、風門の目盛りを合理的に調整する
Reply #32016-09-11
ガス圧が低く、風圧も低く、吸引力が弱い。点検時にバーナーを清掃しよう!ガス切液を強化せよ!
Reply #42016-09-11
1 瓦スに液体が混入することを厳禁し、ワスに液体が含まれている場合は必ず分離タンクの脱水処理を強化すること。2 排気ダクトのバッフルは適切な開度を保つこと。3 炉内の負圧を正常範囲内に保つこと。4 炉の点灯時または点灯に失敗した場合は、必ず10~15分間蒸気で洗浄し、炉内ガスの分析が合格であることを確認すること
Reply #52016-09-11
ガスに液体が混入することは厳しく禁じられており、ガスに液体が混入した場合は必ず分離タンクの脱水処理を強化しなければならない。 煙道のダンパーは適切な開度を保ち、炉内の負圧が正常な範囲にあるようにしなければならない。 炉の点灯時または点灯失敗時は、必ず10~15分間蒸気で洗浄し、炉内ガスの分析が合格となるまで行う。
Reply #62016-09-11
ガスに液体が混入することは厳しく禁じられており、ガスに液体が含まれている場合は必ず分離タンクの脱水処理を強化しなければならない。煙道のバッフルは適切な開度を保ち、炉内の負圧が正常な範囲にあるようにしなければならない。炉の点灯時または点灯失敗時には、必ず10~15分間蒸気で洗浄し、炉内のガス分析が合格するまで待つ必要がある。1.燃料ガスの分離タンクでの脱水処理を強化し、燃料ガスに軽油や水が混入するのを防ぐ。2.燃料ガスの圧力を安定させ、大幅な変動を防ぐ。3.炉に十分な空気量が供給されるようにし、燃料ガスが炉の上部で二次燃焼を起こし正圧が生じ、それによって逆火が発生するのを防ぐ。4.煙道のバッフルに適切な開度を与え、適切な負圧と適切な吸引力が得られるようにする。
Reply #72016-09-11
炉内の負圧を適切に管理し、燃料の性質は安定していなければならず、燃焼ガスには油分が含まれてはならない。火を見るときは横から見る。
Reply #82016-09-11
煙道システムに急冷塔、誘引ファンを追加
Reply #92016-09-11
ガスに液体が混入することは厳しく禁じられており、ガスに液体が混入した場合は必ず分離タンクの脱水処理を強化しなければならない。煙道のダンパーは適切な開度を保ち、炉内の負圧が正常な範囲にあるようにしなければならない。
Reply #102016-09-11
ガスに液体が混入することは厳しく禁じられており、ガスに液体が混入した場合は必ず分離タンクの脱水処理を強化しなければならない。 煙道のダンパーは適切な開度を保ち、炉内の負圧が正常な範囲にあるようにしなければならない。 炉の点灯時または点灯失敗時は、必ず10~15分間蒸気で洗浄し、炉内ガスの分析が合格となるまで行う。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.