2016-09-12View Original

Thread Content

消規によると、3.4.2条でタンクに固定式冷却水システムを採用する場合、屋外消火用水量は表3.4.2-3の規定値以上でなければならない。これは理解しやすく、泡消火用水量+冷却水用量+屋外消火栓用水量=消火用水となる。この屋外消火栓用水は主に人員の保護や消火用の補水などに使用される。5000m3のタンクの場合は15L/Sである;しかし、移動式冷却水システムを採用する場合、冷却水の量を調整し、さらに屋外消火栓の設計用水量を加える必要があるのでしょうか。規範の原文は次の通りです。「移動式冷却水システムを採用する場合、屋外消火栓の設計流量は表3.4.2-1または3.4.2-2に規定されている設計パラメータに基づいて算出し決定する」と。これは、移動式冷却水と屋外消火栓の水量について何を意味しているのでしょうか?やはり移動式冷却水のみで、屋外消火栓の水量は考慮しなくていいのか?個人的には後者だと思いますが、海友の皆さんはどう思いますか?
Reply #22019-05-13
屋外消火栓の流量は、主に移動用の冷却水を供給するためのものです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.