今日、現場で問題に遭遇しました。磁気式レベル計のデュアルコロール表示では液面が245mmと出ているのに、DCS上では273mmと表示されています。電流値は18.4mAで、これはDCSで示される液面値と同じです。測定範囲は0から300mmです。タンク内の実際の液面がわからないため、液面の上下限を調整するノブがありますが、レベル計を取り外して詰まりがないか確認するべきか、それとも上下限を調整すべきか判断がつきません。解決策がわかりません。私は1年間計装担当の仕事を離れていたため、今再び計装担当の仕事に戻っても、以前ほど慣れていません
Reply #22016-09-15
まず、この現場とDCSが一致していません。確実にキャリブレーションが必要です。それから液面が動くか見てみましょう。動けば詰まっていないので、分解する必要はありません。動かなければ詰まるので、分解して詰まりを取り除く。
Reply #32016-09-15
後部カバーのダイヤルにある2つのポテンショメーターは何のためでしょうか?内部回路の抵抗を変えるためですか?
Reply #42016-09-15
ポテンショメーターは調整する必要はなく、出荷時にすでに調整済みです。ゼロ位置は4mAに対応し、高い位置は20mAに対応します
Reply #52016-09-15
まず、2本の接続管にある遮断弁を閉じ、次に液面計の排出弁を開けて液面値を確認します。液面計の配管内の媒体がすべて排出されたら、現場のリボールとDCSの表示がゼロになっているかを確認します
Reply #62016-09-15
液面計で、排出すればわかります。磁気フロートと遠隔伝送では、ゼロ点が同じ水平面上にない可能性があります。磁気式フロートの磁力が不足して反転しなかった可能性もあります。
Reply #72016-09-16
磁石を外側でくっつけて、素早く数回上下に動かして、何が表示されるか見てみましょう!
Reply #82016-09-16
まず、2本の接続管にある遮断弁を閉じ、次に液面計の排出弁を開けて液面値を確認します。液面計の配管内の媒体がすべて排出されたら、現場のリボールとDCSの表示がゼロになっているかを確認します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.