全ての整流停止に関する連動動作

2016-10-07View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは!北化機のスロットタイプでは、すべての整流器が停止した後のインターロック動作には一般的に2つのパターンがあり、①すべての整流器が停止するとインターロックによりPCV-218が全開となり、PCV-228のシリーズ制御によって洗浄塔前の総管の圧力差を4KPaに維持する;ZV-219とZV-229はすべて停止し、水素圧縮機とタービンも停止!②すべての整流器が停止し、連鎖的にPCV-218が全開となり、PCV-228のリミット機構が一定の開度で作動して圧力差を保ち、水素の排出速度を制限する;ZV-219とZV-229はすべて停止し、水素圧縮機とタービンも停止!もちろん、これら2つを除いても多くの方法があり、水素ガス用のタンクを設置するものや、水封を使って水素ガスの圧力を維持するものなどがあるが、その他についてはここでは触れない。 上記の2つの方式における最適な状態は、バルブが同時に動作できることですが、通常の動作ではまず水素圧縮機とタービンの停止速度が速く、次にZV切替弁の動作速度、最後にPCV圧力調整弁の動作速度となります。工程の観点から言えば、同期動作ができない場合は、まずPCV圧力調整弁を開いて圧力の蓄積を防ぐべきです!そのため、設定時にはほとんどの場合遅延が使用され、その遅延のうち一部はDCSの操作画面で確認・設定できるものの、一部はDCSプログラムのバックグラウンドで動作する。みなさんはどのようにやっているのか、教えていただけますか?
Reply #22016-10-07
圧力差を制御する上で最も重要なのは、やはりPCV216とPDCV226という2つの調整弁だということを忘れています。PCV218と228が連動して停止した後は、すぐに両方のバルブを全開にします。圧力差が安定したら、228のバルブの開度を適宜手動で調整してもよいです。
Reply #32016-10-07
調整弁は切替弁よりも速く調整できるので、圧力が溜まることはないと思います。一般的にシステム内では、218、228のバルブヘッドは219、229のものより小さく、動作が速いため、遅延を設ける必要はありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.