地上の亜鉛メッキ配管と通常の炭素鋼管をフランジで接続する際、絶縁キットは必要ですか?

2016-10-08View Original

Thread Content

題名の通り、回答をお願いします。個人的には必要だと思います。
Reply #22016-10-08
つまり、絶縁パッドで、2つの金属導体の間に挿入されて絶縁隔離の役割を果たします。
Reply #32016-10-08
フランジ接続自体、すべてワッシャーが必要なんじゃないの?絶縁というのは静電気の影響をなくすためのものだと思っていたよ
Reply #42016-10-08
炭素鋼管のフランジと亜鉛メッキフランジを直接接続するだけで、絶縁パッドは必要ないのですか?
Reply #52016-10-09
必要ない。亜鉛メッキパイプ自体が絶縁されていないんだから、絶縁カバーを使っても意味がない
Reply #62016-10-10
絶縁キットは、一般的に装置の境界部や、地下配管と地上配管の接続部に使用されます;配管の材質の変化とは無関係です。
Reply #72016-10-10
必要ない気がする。もうコーティングがされているから、必要ないよ
Reply #82016-10-10
絶縁パッドを使用しない場合、この2本の管(1本は通常の炭素鋼、もう1本は亜鉛メッキ管)をフランジで接続すると、まるで1本の管の半分が亜鉛メッキされており、もう半分がメッキされていないかのようになりますが、これでよろしいでしょうか?
Reply #92016-10-10
投稿者が言及している正式名称はフラン絶縁コンポーネントで、ここでの用途はその機能の一つに過ぎず、電位差が大きく直接接触している2種類の金属を隔てて電気腐食を防ぐために使用されます。 私が扱ったものはほとんどが炭素鋼やステンレス鋼のフランジ接合部で、一般的には海外のエンジニアリング会社の要求によるもので、国内の設計では要求されません。 投稿者が言っている亜鉛メッキ炭素鋼フランジと炭素鋼フランジの接触については、使用すべきだと理解しています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.