====負荷等級分類:==== 【一】第一級負荷 1. 電力供給の中断により人命の危険が生じるか、または{重大な}経済的損失が発生するか、あるいは{重要な}施設の通常の業務に支障をきたす場合、その負荷は第一級負荷となる。 1.1 第一級負荷のうち、供給停止により人命の損害または重大な設備の損傷、または中毒、爆発、火災などが発生する可能性のある負荷、かつ特に重要で停電を許容できない負荷は、【特に重要な第一級負荷】とみなす。 【二】二次負荷 1、供給停止により{大きな}経済的損失が生じるか、または{重要な}施設の通常業務に支障をきたす場合、その負荷は二次負荷となる。 【三】第三級負荷 1、第一級、第二級負荷に該当しない負荷が第三級負荷である。 ====負荷供給方式:==== 1、一次負荷:二重電源による供給であり、かつ二重電源は{同時に}故障してはならない。 2、第一級特別重要負荷:二重電源供給+非常用電源(この等級の負荷専用に供給される)。)AND装置の電源切り替え時間は、装置が許容する電力供給停止時間の要件を満たしている。 ====計器の電力供給負荷:==== 1. ほとんどの場合、計器の電力供給は第一級の特別重要負荷に該当する。UPSを設置する必要があります。 2、稀に、計器の電源が第三級負荷に該当する場合は、UPSを設置する必要はありません。 自己制御計器
Reply #22017-09-13
しっかり勉強して、毎日成長しよう!!投稿者に感謝しますか?
Reply #32017-12-07
QQグループ683408463

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.