電磁流量計が変動し続けるのはなぜですか?

2016-10-09View Original

Thread Content

現場表示なしの電磁流量計センサーを現場300メートルの循環水管に設置し、2本のシールドケーブルを使用して10メートル離れた手術室表示器に接続しました(ケーブル長30メートル)。給水口と戻り水を止めた場合でも、瞬間流量は存在し、その瞬間流量の数値は1,000を超える場合があり、場合によっては5,000を超える場合があり、場合によっては100を超える場合もあります。PS: 現在、水の入口と戻りのバルブが漏れ防止であることをテストしました。時計のケースとアース間に約0.1Vの電圧が検出されました。ただし、1.2メートルの鉄パイプを使って仮グラウンドを作りました。このとき、時計のケースとアース間の電圧は 0.002V です。メーカーは実験を行い、新しい流量計を使用して電源を投入し、接地端子に 24V の電圧を印加しました。メーターケースとアース間の電圧は0.19Vと測定できますが、流量計はジャンプすることなく正常に動作します。何が問題だったのかを確認するための提案はありますか?
Reply #22016-10-09
干渉がある場合はアースを確認してください。
Reply #32016-10-09
電磁流量計には非常に厳しいシールド要件があります。メーターヘッドを接地するだけでなく、干渉信号をシールドするために機器本体も確実に接地する必要があります。
Reply #42016-10-09
よく見てください、接地を確認しましたが、現在は別の接地で鉄の棒に接続されており、メーカーの実験では、わずかな干渉は影響を及ぼさないことが示されています。
Reply #52016-10-09
当社のセンサー、機器本体のフランジ、および二次機器はすべて接地されています。
Reply #62016-10-09
近くに強力な電気・磁気機器がないか確認してください。
Reply #72016-10-09
機器側と実験室側は同じアースを共有していますか?
Reply #82016-10-09
開け閉めしてみた
Reply #92016-10-09
近くにある設備はせいぜい数台の揚水ポンプのみで、どれも使用されていない。工場では検査や修理を行っているが、役に立たない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.