配電室からレストランまでのケーブルの選定にあたり、三相五線式のケーブルを使用することが求められる。380Vでの出力は182キロワット、220Vでの出力は97キロワットである。ケーブルの選定手順を示す。(民間用)
Reply #22016-10-11
参照規格:JB/T 10181.31-2014 ケーブルの定格電流計算 第31部:運用条件に関する事項 基準運用条件およびケーブルの選定
Reply #32016-10-14
182+97=279キロワット 総計算負荷に係数を乗じる必要があり、その値は279より小さくなる。条件が完全でないため、おおよその見積もりしかできない:総遮断器500A、ケーブルは185平方ミリメートルのものを2本接続:2×(YJV--0.6/1KV-3×185+2×95)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.