なぜ甲種作業場に設置された10KVの変圧器は、その作業場自体にのみ電力を供給できて、隣の作業場には供給できないのでしょうか?

2016-10-10View Original

Thread Content

なぜ甲種作業場に設置された10KVの変圧器は、その作業場自体にのみ電力を供給できて、隣の作業場には供給できないのでしょうか?どの規格で要求されているんですか?見つけられませんね。
Reply #22016-10-14
50016を見てみて、防火規格:)
Reply #32016-12-10
建築物の防火設計規準によれば、第3.3.14条(強制規定)では、変電所は甲種・乙種の工場内またはその隣接地に設置してはならず、また、爆発性ガスや粉塵が存在する危険な地域にも設置してはならない。甲種・乙種の工場専用の10KV以下の変電所の場合、ドアや窓のない防火壁で区切られている場合に限り、その隣接地に設置することができる。また、GB50058の関連規定にも適合しなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.