Thread Content
国の基準や業界の規格によれば、化学工場の敷地内にある管廊での溶接作業は第一種の危険な作業として扱われます。では、管廊での溶接作業と通常の生産エリアでの作業との違いは何か、主にどのような安全対策が必要なのか、また溶接作業をどのように管理すればよいのでしょうか
安全対策は以下の通りです:1、爆発検知分析を徹底し、分析に合格してから火気使用許可を出す; 2、安全対策を徹底する; 3、溶接スラグ受けを所定の位置に置く; 4、後見人が出席。 溶接の制御:1、溶接計画をしっかり作成する; 2、低い溶接電流で制御する; 3、溶接品質の確保
この投稿は最後にylb913によって2016-10-11 20:29に編集されました。2階の回答に続けて補足します:道路沿いのシステム用マンホールについて、昨年QD型マンホール蓋が人を殺す事故があった後、以前は第二種の火気使用許可だったのですが、その後第一種に変更されました。 道路沿いは、排水溝(マンホール)が多くある場所が多く、排出するユーザーも多いため、制御が非常に難しくなります。そのため、排水溝を塞ぐことが重要です。作業場内とは違って、自分で排出しなければいいだけで、内部の状況も自分がよく把握しているからです。もちろん封鎖することも必要ですが。 もう一つは、道路を占有する問題です。 また、火災報告書の発行主体についてですが、新しい配管の建設では道路の中央線を境界とし、どちらに近いかによって管理責任者が決まります。一方、古い配管については、石油製品や動力関連の部門が管理を担当しています。 また、仮設配電盤があるエリアの都合上、近隣の施設との協議が必要になる場合があります。
安全対策は以下の通りです:1、爆発検知分析を徹底し、分析に合格してから火気使用許可を出す; 2、安全対策を徹底する; 3、溶接スラグ受けを所定の位置に置く; 4、後見人が出席。 溶接の制御:1、溶接計画をしっかり作成する; 2、低い溶接電流で制御する; 3、溶接品質の確保
管廊内の媒体は複雑で、管轄する機関も多く関与していることが多く、さらに管廊内での作業は高所での作業に該当するため、危険性が高い。 火気使用の10の禁止事項、高所作業の10の禁止事項を厳格に遵守しなければならない。点火箱や消火布などを使用して火花の飛散を防ぎ、特に管廊周辺のマンホールや溝の覆いには十分注意する必要がある。監視者は職務を忠実に果たし、管廊の上部と下部の両方に監視者を配置しなければならない。
2階と3階の分析はとても的確です。補足をいくつか加えます:1.危険因子の分析として、高所からの転落(人や物)、安全ヘルメットの顎紐のしっかりとした装着。 2. 電気溶接のアース線は、溶接部と同じ支持体に重ねて接続し、1メートルを超えてはならない。 3. 材料の運搬はロープを使用し、投げ渡してはならない。 4. シートベルトは高く装着しないで、安全ロープを使用する。 5. 危険源は難燃材料で隔離する。
違いは、火花の飛散防止対策を徹底し、配管の排気時にはブラインドプレートを取り付けること、作業時には関連する作業許可証を発行し、高所での作業やブラインドプレートの取り付け・取り外しなどを行う点です
以前に同じ問題に直面したことがあり、良い解決策が見つからなかったのですが、ハイユーがアドバイスをします:一つ目はガス分析です。作業箇所は管廊の高い場所にあり、分析員が高いところまで行ってサンプルを採取することは不可能だ;管廊工事における溶接作業は作業箇所に応じて移動し、線形的な距離が長いため、サンプリング分析に代表性がない;使用される物質が多く、毒性も不明であり、毒性や窒息性のあるガスに関する分析はほとんど行われていない。たとえサンプルを採取して分析しようとしても、時間的に確保できない。 二つ目は緊急避難です。管廊での作業では、管廊の支柱にのみ登攀用の直段が設置されているだけであり、作業場所が変わるにつれて作業員はその段から遠く離れてしまうことがある。火災が発生した場合、作業員は脱出できなくなる。特に、複数の管架の間にいる場合、移動も非常に困難になる。
補充はいいね、風が強くなったら火を使わない方がいい。
管廊での作業では、関与する物質が多いため、検査すべきポイントやリスク分析の対象となる危険源も多くなります。作業開始前には、管廊および周辺地域のリスクを特定する必要があります。江蘇省の安全生産規則に従えば、施工計画を策定し、リスクを特定した上で、そのリスクに対応する緊急対策を講じなければなりません。 安全対策には大まかに以下のものがあります:1、ガスの測定値が基準を満たしているか、ブラインドプレートによる封鎖が行われているか。 2、高所での作業に従事する人員がいる場合、対応する安全装備を完備しなければならない。
3、作業エリア周辺で火花が飛び散り火災が発生する可能性がないかを確認し、適宜清掃したり防護措置を講じたりする必要がある。
4、作業の特殊性から、作業員だけでは現場全体を把握することは不可能であるため、必ず専任の監督者がいなければならない。
違い:1、高所での作業の場合、溶接スラグが地面や溝などに落ち、範囲が広くなる。風が強いと溶接スラグが飛び散るため、溶接を行うことは許されない。地面の可燃物はきれいに片付けてください。