防爆エリアの計装ケーブルにもこのような要求はありますか?

2016-10-12View Original

Thread Content

タンクエリアの計器用ケーブルは、必ず装甲ケーブルを使用しなければならないのでしょうか?専門家が調査に来て、私たちのケーブルは非被覆タイプであるため交換が必要だと言いました。交換しなくても構いませんが、各ケーブルを個別に配線管に通す必要があり、ブリッジ内であってもケーブル同士を分けて配線管を通さなければならないそうです。私は普通の計測器メンテナンス作業員なのですが、このような規定があるのかどうかわかりませんみなさん、ありがとうございます!
Reply #22016-10-12
計器用ケーブルはすべて低電圧で、シールドが付いていますが、必ずアーマチュアを装着しなければならないという規定はないようですね
Reply #32016-10-12
わからないね、もしそうなら仕事量が多すぎるよ
Reply #42016-10-12
どこの専門家だ、橋梁のケーブルには被覆が必要なのか???ケーシングは直接埋設のために必要なもので、タンクエリアとは何の関係があるのか?
Reply #52016-10-12
専門家に根拠となる規範を示してもらい、皆で学びましょう*学*。
Reply #62016-10-12
私はこれまでに複数のLNG灌漑地区の計装プロジェクトに携わってきましたが、このようなことは一度もありませんでした。
Reply #72016-10-13
規格にはそのような規定はなく、直接地中に埋設するケーブルのみが被覆を必要とする。何でも専門家の言うことを聞くわけにはいかない。
Reply #82016-10-13
私も、必ず装甲が必要だなんて聞いたことない
Reply #92016-10-13
まさに「専門家」だな。どの規格で、どのバージョンか直接聞けばいいのに
Reply #102016-10-14
皆さん、ありがとうございます!すぐに上司のところへ行って話をしに行きます。{:2_31:}

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.