専門家の皆様にお伺いしたいのですが、ASME B31.3などの米国規格において、大型の直縫きパイプを突合わせ溶接する際、縦溶接部のずれに関する具体的な要件はあるのでしょうか。また、米国規格では縦溶接部のずれ距離についてどのような要求が定められているのでしょうか?
Reply #22016-10-13
オンラインで相談です。皆さん、お力を貸してください
Reply #32016-10-13
少なくとも200ずらし、水平方向では一般的に上部45度の位置にずらすことが求められます。そうすることで、支持架が配管の溶接部を覆ってしまうことがありません
Reply #42016-10-14
:lol:lolASME B31.3には規定がないようです。。
Reply #52016-10-16
実際のプロジェクトで、検査側から溶接ブラケットの当て板の交差する溶接部を避けるために3階と同様に処理するよう求められたことがあります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.