配管の消火器の前にフィルターを取り付ける必要がありますか?

2016-10-15View Original

Thread Content

配管の消火器の前にフィルターを取り付ける必要がありますか?
Reply #22016-10-15
気体を見る場合、気体自体に粗い粒子が含まれていると、工業用フィルターはある程度効果を発揮しますが、それほど顕著な効果は期待できません。バッグフィルターを使用すると、圧力損失が大きくなるため、システム自体がそれを許容しない場合があります。汚れて粘着性のある媒体の場合は、水封式防火器を選択できます。
Reply #32016-10-15
工業用加熱炉の燃料ガスライン上のスパークアレスタ
Reply #42016-10-15
配管用防火器自体の抵抗が大きいため、通常その手前に脱液タンクが設置されます。配管用防火器の前にフィルターを設ける必要はありません。
Reply #52016-10-15
一般的にフィルターはありません。しかし、スパークアレスターはフィルターと似ており、前後に圧力計があり、圧力差が大きくなった場合は取り外して清掃する必要がある。
Reply #62016-10-15
この投稿は最後にzhengxueによって2016-10-15 15:20に編集されました。炉の前端の吸気部なのか、それとも排ガス処理部なのか。
Reply #72016-10-15
燃料ガス路の防火器は、普通使われない。直接分液タンクで緩衝されるから、大きな問題はない~~~
Reply #82016-10-16
吸気部分は一般的に1台運転、1台予備という構成です。圧力損失が大きくなるのを懸念したり、防火器が詰まるのを防ぐためには、差圧計を取り付けて定期的に清掃する必要があります。可燃性ガス自体がそれほど汚れていなくても、防火器は定期的に清掃する必要がある。管壁やバルブの腐食により生じた微細な粒子がガスと共に飛散し、防火芯に到達すると静電気などの影響で器壁に付着することで、圧力損失が増大することにもつながる。だから、あまり良い方法はない。安全のためには、定期的なメンテナンスが最善の解決策です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.