HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

タンクの入口・出口配管の設置とバルブの設置に関する問題

2016-10-15View Original

Thread Content

この投稿は最後に、沙漠里的游鱼によって2016年10月15日22時15分に編集されました。皆さん、規格によると、タンクの入口および出口の配管には、総弁と操作弁という2つのバルブを設置する必要があります。3つ質問があります。第一に、タンクの入口・出口配管は別々に設置する必要があるのでしょうか。つまり、給料配管と積み込み配管をタンク壁の開口部からそれぞれ接続する必要があるのか、それとも1本の給料配管で両方の機能を代替できるのでしょうか(内浮き式タンクのため、低液位での排出やタンクの洗浄の可能性はほとんどなく、DN200の給料配管1本で給料および積み込みの2本の配管の機能を代用できる)。規格ではこれが許可されているのでしょうか? 第二に、タンクの根元にある配管の二重バルブの設置方法について、計画書には詳細な規定がなく、緊急遮断弁を第一段階として総合バルブとして設置するか、あるいは第二段階として操作用バルブとして設置するか、どちらが可能でしょうか?タンクの根元にある二つのバルブは、緊急遮断バルブも含まれていますか? 第三に、タンクの根元にある金属製ホースは、二つのバルブの間に取り付けられるのか、それとも二つのバルブの後方(最も外側)に取り付けられるのか??
Reply #22016-10-15
私はデザインの仕事をしているわけではありませんが、現場で遭遇したことを共有させていただきます。1. 現場ではほとんどの場合、配管の出入り口を別々に設けます。出入り口を1つだけ設ける例も見かけますが、操作が不便になるため、特別な要望がない限り、1つだけの口を設計しない方が良いでしょう。 2現場では、タンクの開口部から順にバルブ~金属ホース~遮断弁~バルブとして計算し、このような設計により遮断弁や金属ホースに問題が発生しても隔離して点検・修理が可能です。 3金属ホースは二つのバルブの間にある。
Reply #32016-10-16
実際、規格でははっきりと定められており、配管の太さは量に応じて決まるもので、ただ大きければいいというわけではありません。リソースの投稿で、配管バルブの取り付け規定をアップロードしましたので、ダウンロードしてご覧ください
Reply #42016-10-19
2階からの回答は非常に典型的な設置方法で、理にかなっています。問題は、現在私たちはあらゆる手段を尽くして投資を削減したいと考えており、あなたが言及した典型的な設置方法をベースに、バルブや配管を減らす形で私が提案するような方法に簡略化しようとしている点です。これは規格に反することになるのでしょうか?
Reply #52016-10-19
投資を節約したいのであれば、開口部を設けること自体に問題はないと思いますが、操作が不便になります。球形タンクは媒体の危険性から、できるだけ開口部を少なくし、入口と出口は一つに設計されています
Reply #62023-02-24
投稿者さんにお伺いしますが、タンクの根元に二重バルブを設置することを明確に規定しているのは、具体的にどの規格でしょうか?あちこち探したけど見つからなかった

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.