Thread Content

北方の化学工場では、冬に配管が凍結し、ヒーティングによる詰まりが起きやすい。当社のプラントには蒸気処理施設が設置されており(一本の蒸気主管路からDN20の配管が分岐しており、その配管の両端にはバルブがあり、洗浄やサンプリングのために使用されます)、このような状況下でどのように凍結を防いでいるのか教えていただきたいです。また、当社のプラントで扱う物質の特性上、運転開始前には一部の配管にヒーターを取り付けて保温しています。通常は運転が開始されればヒーターも使用可能ですが、そうでなければポンプにキャビテーションが発生してしまいます。大加様では、このようなヒーターを使った場合、どのようにして凍結を防んでいるのでしょうか?毎回停止して掃除するわけにもいきませんよね。
Reply #22016-10-18
末端に蒸気排水弁を取り付け、凝縮水回収システムを導入することで回路が形成され、末端のバルブが閉じても盲管ができることはない。回路が形成されていれば、排水弁の前のバルブがあまりに小さく開いていない限り、蒸気配管は凍結しない。また、支管にもバルブを取り付け、バルブの後ろの配管の低い位置から室内に導き、使用時に手動で凝縮水を排出することもできる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.