顧客は3000 WOGのフローティングボールバルブに対して2000~2500 psigのテストを行った後、直ちに60~100 psigの低圧テストを実施し、ボールシートからの漏れが発見されました。 **このようなテストは適切でしょうか? ありがとう!
Reply #22016-10-19
低圧は測定すべきで、浮動する高圧は密閉しやすく、低圧は密閉しにくい
Reply #32016-10-19
ありがとう。 高圧を測定した後、下流のバルブシートは力によって変形し、低圧のシールに影響を与えるのではないでしょうか?
Reply #42016-10-19
可能です。バルブシートの品質は必ず良くしなければ、この問題を避けることはできません
Reply #52016-10-19
低圧テストは、あまり意味がないでしょう。
Reply #62016-10-20
理にかなっていると思う、低圧なら問題ない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.