低温メタノール洗浄装置の起動過程における不純物による液位計の詰まり問題の解決策

2016-10-19View Original

Thread Content

皆さん、弊社のプラントでは運転中にシステム内の不純物が少しずつ溜まり、液面計の圧力導入管を塞いでしまうことがあります。そのため液面計が誤った液面値を示す問題が発生しています。また、一部の液面計には連動装置も備わっており、これが弊社の運転の安全性や進捗に深刻な影響を与えており、非常に厄介な状況です。皆さん、この問題に対する良い予防策や対処法はありますか?どうぞご教示を賜りますよう、心より感謝申し上げます!
Reply #22016-10-19
低温メタノール洗浄ユニットの液面計のほとんどは、二重フランジ式ではないのでしょうか?少量の不純物なら影響しないはずだよね
Reply #32016-10-19
1。圧力導入管を塞いでいる不純物が何か確認してください 2. 当社では以前、一部の流量計の圧力導入管が石炭灰で詰まるという事態が発生しました。時間が経つにつれて、どの箇所で詰まりやすいかが分かってきたので、運転開始前にこれらの場所をすべて清掃しておきます。
Reply #42016-10-26
私たちのものはすべて、フランジ付きフィルムで、圧力導入管内にシリコンオイルを封入した二重フランジ式液面計です。連鎖式水位計に交換してみてください。
Reply #52016-10-31
液面計の気相側と液相側の根元にメッシュを取り付け、中央にガスケットを挿入する
Reply #62016-10-31
まず詰まりの原因を調べ、Y字フィルターを取り付けることにしましょう
Reply #72016-11-01
応援しよう、スレ主を支えよう、スレ主はかっこいい
Reply #82016-11-06
問題解決はないの?どう処理するか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.