質問ですが、変圧器の近くで工事を行う際、最低限の施工距離について定められた基準はありますか。
Reply #22016-10-19
電力業界の安全規則によると、装置が停電しない状態での安全距離は以下の通りです。電圧階級(KV) 安全距離(m):10KV以下 0.7、20、35 1、66、110 1.5、220 3、330 4、500、5。規則では距離が定められていますが、私が設定したいのは110KVの場合の1.5mの安全距離です。しかし、工事中に万が一彼らの吊り上げ作業が外部に当たってしまったら、当たった瞬間に命を落とすことになる。
Reply #32016-10-19
現行の法律や規制で定められている最低要件を満たさなければならない;同時に、異なる作業にはそれぞれ異なる要件があるべきであり、さらに各作業にはそれに応じた安全規定も存在する。例えば吊り上げ作業の場合、化学製品製造事業所の特別作業安全規程(GB30871-2014)では、9.2.3項で「送電線路の近くで吊り上げ作業を行ってはならない」と規定されている。送電線路の近くで作業を行う必要がある場合、起重機械との安全距離は、その起重機械の倒壊半径よりも大きくなければならず、またDL409の規定にも適合しなければならない;満たせない場合は、停電後に作業を行うべきです。吊り上げ場所に危険物質を含む機器や配管などがある場合は、詳細な吊り上げ計画を策定し、その機器や配管に対して有効な保護措置を講じる必要がある。必要であれば停止して物質を排出し、置換した後に吊り上げ作業を行う。
Reply #42016-10-19
今日、電気専門の方と話し合ったんですが、発電所の変圧器に関する施工距離については、実際に規則で明確に定められていないようで、回路に関する規定しかありません。そこで、20Mという距離を基準にしました。 もしこの規定があることを知った方は、名前を共有していただけると助かります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.