差圧式液面計を用いて界面の液面を測定すると、液面が最も低い時には、計器の正圧室と負圧室の差圧は-2796Paとなり、計器の測定範囲は5884Paである。したがって、計器の出力信号が12mAの時、計器が得る差圧信号は()Paとなる。計算過程をお願いします。ありがとうございます
Reply #22016-10-19
計器の下限は-2796Paで、測定範囲は5884Paなので、計器の上限は3088Paとなる。出力が12mAのときはちょうど測定範囲の半分であり、すなわち(3088-2796)/2=146Paである
Reply #32016-10-20
この投稿は最後にjcicwhtによって2016-10-20 10:10に編集されました。正しくは146Paです。(12-4)/(20-4)=x/5884となり、x=2942Paとなります。-2796+2942=146Paです
Reply #42016-10-20
5884÷2=2942。2942-2796=146pa。
Reply #52016-10-20
出力12mAの時は測定範囲の半分に相当し、すなわち5884/2=2942Pa;そして、計器の下限は-2796Paであり、計器が出力する12mAの圧力差信号は2942-2796=146Paとなる
Reply #62016-10-20
トランスミッター出力が12mAのときの入力圧力差は50%で、ゼロ点の負のシフトは-2796Paです。トランスミッターの測定範囲は-2796~3088Paなので、50%時の圧力値は=50%×5884-2796=146Paとなります
Reply #72016-10-20
問題の設定が不正確で、液面が最も低い時に必ずしも測定範囲の下限とは限らない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.