パイプライン支持脚の問題

2016-10-21View Original

Thread Content

現在、DN900のガス配管に遭遇しており、上向きのエルボーの下に支持具を設置する必要がありますが、この支持具の設計基準はどの規格に従えばよいでしょうか?(HG/T21629-1999の管架規格図において、エルボー下部に設置する支持脚のパラメータ表では、配管の直径は最大DN600までで、DN900のものは記載されていない)
Reply #22016-10-22
なければかなり面倒です。構造部門と相談する必要があります。HG/T21629に記載されている管支持架の設計は優れており、許容される推力の範囲も定められていて、すでに計算も行われています。その範囲内で使用すれば安心です。DN900のような大型パイプがなければ、その点の負荷状況を構造部門に伝え、彼らに設計してもらう必要があるでしょう~
Reply #32016-10-25
負荷の状況を構造専門部門に伝え、彼らに設計を依頼することをお勧めします! 時には、比較的高い管架や支柱などは、構造専門家が計算を行うよう、構造部門に条件として提出されることがある。:)
Reply #42016-10-26
600で十分だ、なぜ900が必要なのか?どれくらい高いの? 一般的に、支持脚の力の大きさは、応力解析の専門家によって計算され、決定されます。設置専門は一つだけ条件を出します。
Reply #52016-10-26
曲がり部の下にも管支持具を取り付けることができます。下は鉄筋コンクリートで橋脚を作る。台の上にはスライド式の鋼板がある。鋼板に固定や位置決めをするのがとても便利です!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.