尿素倉庫の敷地面積が1500平方メートルを超える場合、自動スプリンクラーを設置する必要がありますか?

2016-10-28View Original

Thread Content

尿素倉庫は一般的に非常に大きく建設される。「建築物の防火設計規範」GB50016-2014の表3.3.2の注4によれば、耐火等級が二級の場合、防火区画の面積は表に定められた数値の1.0倍まで拡大できる。しかし尿素の火災危険性は丙類に分類されるため、「建築物の防火設計規範」GB50016-2014の第8.3.2.7条により、敷地面積が1500m2を超えるか、総建築面積が3000m2を超えるその他の単層または多層の丙類物品倉庫では、自動 sprinkler 火災消火システムの設置が義務付けられている。 皆様、設計の際に、尿素倉庫の敷地面積が1500m2を超える場合、自動 sprinkler 火災消火システムを設置されますか?
Reply #22017-02-15
こんなに長い間、誰も返事をしてくれない……
Reply #32017-02-17
新しい規格は安全性の観点から向上しており、それは間違いありません。尿素の保管倉庫については、散在型であれ袋入りであれ、自動スプリンクラーは適していません。また、消火用水システムの場合、漏れが発生すると大変なことになります。鋼構造物用の防火塗料の方法については、近年の新しいプロジェクトではすべて基準に従って実施されています。
Reply #42017-02-18
設計の際に、尿素倉庫をどの火災分類にするかはわかりませんが、私の知る限りでは尿素倉庫の火災危険度分類は丙類です。建築基準法第8.3.2.7条によれば、敷地面積が1500m2以上、または総建築面積が3000m2以上のその他の単層または多層の丙類物品倉庫には自動消火システムを設置する必要があり、できれば自動 sprinkler 消火システムを採用すべきです。
Reply #52017-02-18
尿素倉庫に自動スプリンクラーを設置すれば消防上の要件は満たされますが、環境事故を引き起こすため、現実的ではありませんね。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.