HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

トーチウォーターシールタンク

2016-02-23View Original

Thread Content

SH3009において、8.2.5の水封タンク内の有効な水封水量は、可燃性ガスの排出配管系に負圧が発生した場合でも、水封タンクの入口立管を3m分満たすだけの量でなければならない。垂直管を3m分満たすとすると、装置の直径は3mより大きくなければならないのでしょうか?
Reply #22016-02-23
管の方が缶よりずっと小さいでしょう? 縦管は3メートル、体積を計算してみよう!
Reply #32016-02-23
はっきりと説明しましたよね。入口の立管の高さが3メートルの場合、例えばDN200の可燃性ガス排出用立管では、水の量は3メートル長のDN200の配管で節約できる水量で十分です。つまり3.14*0.1*0.1*3=0.1立方メートル
Reply #42016-02-23
つまり、分液タンクの直径が3mに満たなくても、分液タンクの入口配管の垂直高さは3mにしなければならず、水平に3m吸い込んでも意味がないということです
Reply #52016-02-23
水平な管には意味がなく、ウォーターシールの役割は水柱によって生じる水圧差で逆流を防ぐことです。水平な状態では、このような水圧を生み出すことはできません
Reply #62016-02-24
立管は3メートルで、タンク内部分とタンク外部分を含む。。。
Reply #72016-02-24
反応釜内に窒素ガスを充填できますか?可能であれば、導入配管に窒素ガス配管を接続し、常に開放した状態にしておくと、供給口の湿度が大幅に下がり、粉末が固まりにくくなります。
Reply #82016-02-24
SH3009の4.0.25において、水封タンクの水封高さは、通常の生産条件下で排出システムがトーチの逆火を効果的に防ぎ、かつ事故時の排出ガスが水封を突破してトーチに排出されることを確保できるものでなければならない。水封タンクの吸気立管は、水封による最高液面から3m以上高く設置しなければならない。可燃性ガスの回収措置が講じられている場合は、ユーザーの要求やガスタンクで制御される圧力も考慮して総合的に決定する必要がある。
Reply #92016-03-02
この場合、もしトーチの逆火によってタンク内で爆発が起きた場合、ウォーターシールタンク内の水位は瞬時に液圧を生じ、排出管まで圧縮されます。その圧縮距離は少なくとも3メートルであり、これは排出管の直径には関係なく、単に排出管からウォーターシールタンクまでの高さによるものです。水封タンクの主な役割はやはり逆火を防ぐことです。
Reply #102016-03-02
立管の高さ3メートルと直径の関係
Reply #112016-03-03
装置の直径に関係があるんだよ。装置の直径が大きければ、立管は短くて済む

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.