Thread Content
液氨タンクの容量は100m3で、アンモニア吸収式冷凍装置に使用されています。この液氨タンクには定期的に自動車タンクローリーを使ってアンモニアが充填され、ユニバーサルジョイント付きのホースを用いて充填が行われます。ホースの部分には緊急遮断弁が設置されています。タンク内の圧力は1.5MPaで、出口は3つのアンモニア冷却器に接続されています。出口には総合的な手動弁が1つあり、アンモニア冷却器の入口の前にも遮断弁があります。アンモニアタンクの排気口にも緊急遮断弁が設置されており、また高液面警報装置も備えられていますが、インターロック機能はありません。出口にも緊急遮断弁が必要でしょうか
緊急遮断弁は、現在タンクエリアへの設置が義務付けられている。しかし、装置エリアでは安全性のためにも設置した方が良く、すでに2口の緊急遮断弁が設置されているので、もう1口追加しても問題ありません。
アンモニアタンクの放散には緊急遮断弁を追加する必要がありますか??
当社のアンモニアタンクの出口には緊急遮断弁が追加され、遠隔操作が可能です。
この投稿は最後に華哥によって2016-10-28 20:52に編集されました。工程フロー図を描いていただけると、分析がより的確になります。また、冷凍倉庫の設計基準では、液アンモニアタンクには高液位警報装置や緊急遮断弁の設置が義務付けられておらず、アンモニアの充填量は40トンを超えてはならないとされている。液体アンモニアの密度は0.617グラム/立方センチメートルで、貯蔵係数は0.85とします。100立方メートルでは52.445トンになりますので、あなた方の量は既に基準を超えています。
アンモニアタンクの出口にも、緊急遮断弁を設置することが望ましい
これは、重大危険源管理暫定規定である安全監督総局の第40号命令および安全監督総局の第368号文に基づくものであり(重大危険源内の有毒ガス、劇毒液体、可燃性ガスなどの重要な設備に対して、緊急遮断装置を設置すること)、;40号令の要求に基づき、規格要件に従ってタンクの高液位・低液位警報を設置し、過剰な液位になった場合には自動的にタンクへの供給バルブを閉じ、液位が過度に低下した場合には自動的に物質の供給を停止する仕組みを採用する。安全監督総局第368号文)
お客様のアンモニア冷却システムが密閉型の循環システムで、アンモニア圧縮機を用いて冷却を行っているかどうかはわかりませんが、(当社の現在のシステムにはそのような緊急遮断システムはなく、貯蔵量は約20トンです。)液面が高くなったときにのみ警報が鳴り、その時に自動的にアンモニア圧縮機の供給が遮断されます。排気システムもなく、圧力が過度に上昇した場合には安全弁が作動し、ガスはターチへ排出されます。全体のシステムでは充填量を適切に管理していれば、液面が高くなるという状況は起こり得ないからです。
このファイルを参考に、設定しましょう。 **安全監督総局 住宅都市農村建設部による、危険化学物質を扱う建設プロジェクトにおける安全設計管理のさらなる強化に関する通知 安監総管三〔2013〕76号 (二十二)有毒物質を貯蔵するタンクや低温用タンク、そして圧力式タンクにおいては、物質の出入りを行う配管に、自動または手動で操作可能な緊急遮断装置を設置する必要がある。
出口の緊急遮断後、ポンプはどう扱えばいいのか、壊れることはあるのか、教えてくれる人はいますか?