安全点検では、配電室の電気キャビネットの裏側も同じ番号を付ける必要がありますか?出所はどこですか??

2016-10-28View Original

Thread Content

安全点検では、配電室の電気キャビネットの裏側も同じ番号を付ける必要がありますか?出所はどこですか?? 防爆配線管と防爆スイッチなどを接続するには、必ず過渡接続部品が必要ですか?この出典は???
Reply #22016-10-29
【配電室の電気キャビネットの後ろも同じ番号を付ける必要がありますか?出所はどこですか??】というのは、具体的な規定がなく、出典もないため、マークを付けることで操作がしやすくなり、特に異なる人間が操作する際に便利だ。
Reply #32016-10-29
業界の規定があります。低圧と高圧の番号付けには少し違いがあり、当社では一般的に高圧機器(スイッチギア)の番号付けについて、次のような規定があります。最初の1桁(または2桁)は電圧レベルに関連しており、その後が番号です。この番号の偶数はII区分、奇数はI区分に該当します。ただし、高圧には専用の数値表記があり、例えば1101という場合、1は1段を意味し、10は電圧レベル10KVを示し、1はキャビネット番号、つまり何番目の高圧キャビネットかを表します。 低圧の場合、例えば4003の4は0.4KVを意味し、3は3番目の低圧キャビネットを意味します。 番号の後に配電盤の名称を付けることができ、例えばXXXスイッチ、その後に盤の番号4003とする。さらに、低圧配電盤の場合はJB/T 3752.1-1999「低圧成套開閉装置及び制御装置製品の型式番号の作成方法 第1部:低圧成套開閉装置」を参照することができる。 できるだけ基準を参考にすることをお勧めします。そうすれば、会社に新たに技術系の従業員が入ってきても、対応しやすくなります
Reply #42016-10-31
ありがとうございます。裏面に番号を記載する必要はないようです~
Reply #52016-10-31
“「必ず」というのは、もうわかりません。
Reply #62016-10-31
配電室の電気キャビネットに関する最初の番号については、**必ずしもこれが標準というわけではなく、この措置は主にキャビネット間の作業を標準化するためのものであり、根本的な目的は安全の可視化、つまり一目で分かるようにすることにある。 2つ目の遷移接続部については、これは確かによくわかりません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.