2016-03-06View Original

Thread Content

気化システムが緊急停止またはスキップ停止した場合、石炭スラリーパイプラインのXV02およびXV03バルブは高圧石炭スラリーポンプが停止してから1秒後に閉じます。この1秒をもう少し延長できれば、高圧石炭スラリーポンプの過圧を防ぐことができます!
Reply #22016-03-06
ご質問にお答えしますと、理論上は、高圧石炭スラリーポンプが停止した後、クランクシャフトの慣性によって回転が続き、遮断弁がすぐに閉じると過圧が発生する可能性があります。しかし実際にはそのようなことは起こりません。石炭スラリー用遮断弁は、停止と同時に即座に閉じるように設計されています。
Reply #32016-03-07
私は皆さんの製造工程についてあまり詳しくありませんが、理論的には、もしバルブの開閉が圧力センサーで圧力が過剰に高くなったことを検知し、それによってバルブに開閉指令を出して制御する場合、バルブの開く時間を調整することは可能です;もしバルブが安全弁の仕組みに似て開くのであれば、開いた状態を長く維持するのは難しいかもしれません;これはバルブメーカーに確認する必要があります;
Reply #42016-03-07
私たちのシステムは、試運転を始めたばかりの時に圧力が溜まる傾向があります。運転中にこれをテストすることができ、実際の状況に応じて調整します。主に決定要因となるのはスラリーパイプラインの長さと現場のバルブの反応時間です。他社の状況などに惑わされず、実際の生産の中で調整していく必要があります。
Reply #52016-03-07
詳しくお話しいただけますか。また、そちらでは具体的にはどのように行っているのでしょうか?
Reply #62016-04-17
過圧はどれくらい?炉の圧力はどれくらいですか?
Reply #72016-04-17
ええ、うちの施設のスラリーポンプが停止し、酸素配管のブローが開始してから2秒後にスラリーバルブが閉じました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.