HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

第2篇 建築防火 第4章 総平面配置と平面配置

2016-11-04View Original

Thread Content

この投稿は、2016年11月4日14時02分に魯C182によって最終的に編集されました。2つの工場が隣接しており、高い方の外壁が防火壁である場合、その防火間隔に制限はありません。しかし、甲種工場同士の間隔は( )m未満であってはなりません。A.3.5 B.4 C.6 D.92 甲種・乙種の工場と、通常の単層・多層の民間建築物との間の防火距離は、( )m以上でなければならない。A.20 B.25 C.35 D.50 3一般的に、高層の民間建築物同士の防火間隔は( )m未満であってはならない。A.6 B.9 C.10 D.134 一般的に、第一種および第二種の耐火等級を持つ多層の民間建築物同士の間の防火距離は、( )m未満であってはならない。A.4 B.6 C.5 D.35 規範に別の定めがある場合を除き、高層倉庫と甲種物品工場の防火間隔は( )m未満であってはならない。A.10 B.12 C.13 D.256 一般的に、エタノールの精製工場と固定式溶接部との間の防火距離は、( )m未満であってはならない。A.15 B.20 C.25 D.307 一般的に、木造の民間建築とレンガ混構造の民間建築との間の防火距離は、( )m未満であってはならない。A.6 B.7 C.8 D.9 8 規格で別に定めがある場合を除き、甲種工場と明火または火花を発生させる場所との間の防火距離は、( )m未満であってはならない。A.20 B.30 C.40 D.50 9 2つの高層民間建築が隣接しており、より高い方の外壁が防火壁である場合、その防火間隔は( )。A.4m未満であってはならない B.3.5m未満であってはならない C.2m未満であってはならない D.制限なし 第10類の物品を保管する倉庫と重要な公共建築物との間の防火距離は、( )m以上でなければならない。A.25 B.30 C.50 D.80 11 乙種第6項の物品を除く乙種倉庫と民間建築物との間の防火間隔は、( )m以上でなければならない。A.25 B.30 C.40 D.50 12 甲類物品の倉庫同士の防火間隔は、( )m未満であってはならない。A.13 B.15 C.20 D.25 13類の高層民間建築と、耐火等級が1級または2級の丁・戊類の工場(倉庫)との間の防火距離は、( )m未満であってはならない。A.25 B.20 C.15 D.18 14種の液体を貯蔵する中間タンクは、規定に従って防火対策を施した場合、高層の民間建築物や工場との間の防火距離に制限はなくなりますが、タンクの総貯蔵量は( )m3を超えてはなりません。A.3B.5C.10D.115 乙種物品倉庫(規範で別途定めがあるものを除く)と重要な公共建築物との間の防火間隔は( )m未満であってはならず、その他の民間建築物との間では( )m未満であってはならない。A.14、12 B.25、20 C.30、25 D.50、25 答え:BBDBC;DDBDC;ACCDD
Reply #22016-11-04
この投稿は最後に魯C182によって2016-11-4 14:04に編集されました。返信した後でも答えが非隠蔽のままなら、自分で隠蔽設定を行ってください。
Reply #32016-11-07
BBDBC DDBDC ACCDD
Reply #42017-04-26
1 2つの工場建物が隣接し、高い方の外壁が防火壁である場合、その防火間隔に制限はないが、甲種工場同士の間隔は(B)m未満であってはならない。 A.3.5 B.4 C.6 D.9 2甲・乙種の工場と、通常の単層・多層の民間建築物との間の防火距離は、(B)m未満であってはならない。 A.20 B.25 C.35 D.50 3一般的に、高層の民間建築物同士の防火間隔は(D)m未満であってはならない。 A.6 B.9 C.10 D.13 4一般的に、第一種および第二種の耐火等級を持つ多層の民間建築物同士の防火間隔は、(B)m未満であってはならない。 A.4 B.6 C.5 D.3 規範に別の定めがある場合を除き、高層倉庫と甲種物品の工場との防火間隔は(C)m未満であってはならない。 A.10 B.12 C.13 D.25 6一般的に、エタノールの精製工場と固定式溶接部との間の防火距離は、(D)m未満であってはならない。 A.15 B.20 C.25 D.30 7一般的に、木造の民間建築とレンガ・コンクリート造の民間建築との間の防火距離は、(D)m未満であってはならない。 A.6 B.7 C.8 D.9 8 規範に別の定めがある場合を除き、甲種工場と明火または火花を発生させる場所との防火間隔は(B)m未満であってはならない。 A.20 B.30 C.40 D.50 9 2つの高層民間建築物が隣接しており、より高い方の外壁が防火壁である場合、その防火間隔(D)は? A.4m未満であってはならない B.3.5m未満であってはならない C.2m未満であってはならない D.制限なし 10 甲種物品の倉庫と重要な公共建築物との間の防火距離は、(C)m未満であってはならない。 A.25 B.30 C.50 D.80 11 乙種第6項の物品を除く乙種倉庫と民間建築物との間の防火間隔は、(A)m未満であってはならない。 A.25 B.30 C.40 D.50 12 甲種物品の倉庫同士の防火間隔は、(C)m未満であってはならない。 A.13 B.15 C.20 D.25 13種類の高層民間建築と、耐火等級が1級または2級の丁・戊種の工場(倉庫)との間の防火距離は、(C)m未満であってはならない。 A.25 B.20 C.15 D.18 14 丙類液体の中間貯蔵タンクは規定に従って防火措置を講じた後、高層の民間建築物や工場との防火間隔に制限はなくなるが、タンクの総貯蔵量は(B)m3を超えてはならない。 A.3 B.5 C.10 D.1 15種の物品を保管する倉庫(規則で別途定められている場合を除く)と重要な公共建築物との間の防火距離は、(D)m未満であってはならず、その他の民間建築物との間の防火距離は( )m未満であってはならない。 A.14、12 B.25、20 C.30、25 D.50、25
Reply #52017-05-26
DBDBDDABDCADCBD
Reply #62017-05-28
C B D B D A A B A C A C A D B
Reply #72017-08-22
BDDBB、DADDC、BACBC
Reply #82017-08-23
BDDAA DABDC ACCBD

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.