加熱熱交換

2016-11-05View Original

Thread Content

会社には元々、約120℃の高温の凝縮水を使って加熱する熱交換器がありましたが、負荷が増加したため加熱が不十分になりました。そこで調整弁の後ろに設置されている10キログラムの蒸気を少し開けてみました。蒸気を供給すると凝縮水量が減少したため、調整弁の開度を上げましたが、それでも加熱量は十分ではありませんでした。このようにして蒸気を増やしながら凝縮水を処理し続けましたが、効果は一向に良くなりません。どなたか、どうすればよいかアドバイスをいただけませんか?ありがとう!
Reply #22016-11-06
高温での凝縮水量が十分であれば、熱交換器の面積を増やすか、もう1台の熱交換器を直列に接続することができる。
Reply #32016-11-06
ありがとうございます。近々、熱交換器の点検を行い、点検後の状態を見てみようと思っています
Reply #42016-11-10
明らかに熱交換器が小さい
Reply #52016-11-12
投稿者の説明によると、元々120度の熱水を使用していた装置では基準を満たせず、蒸気に交換しても加熱ニーズを満たすことができなかった。これは装置の設計自体に問題があったとほぼ断言でき、熱交換面積が不足していたのは間違いないだろう。このような現象は非常に一般的で、特に江蘇省、浙江省、山東省の地域にある小規模な工場では、多くの場合、設計を経ずに適当に判断してしまい、せいぜい負荷を計算して熱交換面積の見積もりを出すだけです。解決策は交換するしかなく、もし圧力降下などの他の指標が要件を満たせる場合は、2階で述べたように一段直列接続を採用することも可能です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.