HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

機器の断熱

2015-12-07View Original

Thread Content

皆さん、質問があります。機器の断熱時には、防湿層が損傷しないようにするための規定があり、外側の保護層にはリベットや自動釘を使って固定してはいけないとされています。皆さんが携わったプロジェクトでは、どのように対処されていましたか?経験を共有していただけますと幸いです
Reply #22015-12-08
コールドマティステートと断熱接着剤を使用する。
Reply #32015-12-08
断熱構造に用いられる金属製の保護層は、自動ねじが防湿層を損傷するのを防ぐため、吊り取り式で取り付けるか、防湿層の外側に厚さ20ミリメートルのフェルトを1層追加する必要がある
Reply #42015-12-08
断熱工事は、専門の断熱材供給業者によって行う必要があり、断熱業務を行わない業者ではできません。
Reply #52015-12-17
この問題は簡単すぎて、紐を使えばOKです。当社は権威ある断熱会社です。
Reply #62015-12-17
高人さん、普段の施工計画や写真などを教えていただけませんか?まだよく理解できていないんです
Reply #72015-12-17
あなたたちはどのシステムですか?主材料は何を使い、内部はどのように設計されているのか?規則型の容器設備ですか、それとも不規則型ですか?
Reply #82015-12-17
また、締め付け部品を一切使わないジャケッティング材もあります
Reply #92015-12-17
つまり、規則的な形状を持つ装置で、タワー、熱交換器、配管、そしてタンクです。断熱材はポリウレタンまたは発泡ガラスで、防湿層はゴム質物質と破砕されたガラス繊維の布であり、保護層はアルミ板または鉄板です
Reply #102015-12-17
ああ、これは簡単に解決できます。QQで友達申請してください。315834969です。その時に写真を送りますので、見れば何が起こったかすぐわかりますよ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.