みなさん、こんにちは。 ヨコガワのCS3000システムには、装置のいくつかのプロセスポイントの計算を実現するためのcalc計算ブロックが構築されている。現在、そのモジュールを無効にしたいのですが、モードがautoのみであることがわかりました。このようなモジュールは削除せずに無効にすることは可能でしょうか。みなさん、助けてください。ありがとう
Reply #22016-11-08
最も簡単な方法は、彼のstart timingをperiodic executingからone-shot processingに変更し、その後インストールするだけです。 中にスクリプトを書いて、IF ELSE END_IF文を追加し、SWスイッチによって以前に書いた文を実行するかどうかを決定することもできます。
Reply #32016-11-08
文の前に*や!を付けることもできますか?といった感じで、下に配置すると、この文は実行されなくなります。今後また使いたい場合は、記号を外して下に配置してください
Reply #42016-11-08
すごいね、Word兄さん。 あなたはグルメの仕事をしている人だと思っていました。
Reply #52016-11-08
少なくとも私は横河のDCSソフトウェアを何年も扱ってきたので、多少は知っていなければなりません。画面で作業してきた期間も長く、制御の面でも環境の影響を受けているので、そうでなければ困ります。主に私の技術力が不足しているため、技術的なことで多くの人を誤導するのは怖いのです。それでは面倒なことになるので、仕方なく閑散とした場所でじっとしているしかありません:$
Reply #62016-11-08
この投稿は、2016年11月8日18時15分にsummeredgeによって最終的に編集されました。最も簡単な方法は、モードをO/Sに切り替えることです。下着は必要ありません。インストゥルメントパネル上の菱形のアイコンをクリックし、「ITEM」を選択してから「MODE」を選び、O/Sと入力して確定します。使用したい場合は、再びAUTに切り替えてください
Reply #72016-11-09
まだここにいるのか、横河のことまでやってるのか
Reply #82016-11-11
学んだけど、O/Sってサービスを終了させる意味だよね?
Reply #92016-12-08
上の方の回答、ありがとうございます。勉強になりました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.