熱電対について質問があります。よろしくお願いいたします

2016-11-09View Original

Thread Content

現在、室温環境(環境温度25℃)に設置された熱電対があり、補償用ワイヤーを介してP+Fセーフガードに接続されている。このセーフガードは内部補償機能を備えており、その出力がDCSに表示される。このときの熱電対の起電力はいくらか?室内DCSは何を示していますか?そして理由を書き出しなさい。冷端と熱端が同じ温度の場合、熱電勢は発生しないはずだと思うのですが、どなたかご教授ください
Reply #22016-11-10
そう解釈するのは明らかにおかしいです。私たちが生産を開始する前は、熱電対から送られてくる温度がDCS上では25~35度の間で表示されていましたよね。一般的に制御室の温度は26度程度なので、両者が相殺されて数度しか表示されないなんてあり得ません
Reply #32016-11-10
先日行った実験によると、ホットスポットセンサーをキャビネット間に設置した場合、短絡時は約26度、0mVの時は約27度に対応します。投稿者が述べている条件では、安全係数による補正計算があるため、おそらく0mV付近になるはずです
Reply #42016-11-10
熱電位=0mV、DCSは25℃を表示。試験問題ですが、正解したかわかりません:$
Reply #52016-11-10
熱電対を室温下に置くと、熱電対の冷接点および熱接点の温度が同じになり、熱電対の出力mVはゼロとなる。冷接点補償が行われているため、DCSには25℃と表示される。
Reply #62016-11-10
:ハンドシェイク、皆さんありがとうございます。ポーズを取ります
Reply #72016-11-12
熱電対の温度というのは、起電力から換算される温度に冷接点の温度を足したものです。ですから、あなたの場合、起電力が0なので、出力される温度は室温になります
Reply #82016-11-18
熱電対による温度測定は、以下の式に基づいて行われます: E(測定温度、0℃)= E(測定温度、冷接点温度)+ E(冷接点温度、0℃) したがって、熱電対を室温下に置いた場合、冷接点と熱接点の温度が等しくなるため、熱電圧は発生しません。つまり、熱電対の出力値はE(測定温度、冷接点温度)=0mVとなります;一方、冷側の温度は25℃であり、つまりE(t冷,0)の値がある。すなわち、E(t測,0)=E(t冷,0)となり、これが25℃に対応するmV値である。したがって、DCSに表示されるのは25℃ということになる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.