HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

硝酸貯蔵タンク(タンク圧力5Kpa)には、呼吸弁と消火器を設置する必要がありますか?火災の状況を考慮する必要がありますか?

2016-11-10View Original

Thread Content

硝酸貯蔵タンク(タンク圧力5Kpa)には、呼吸弁と消火器を設置する必要がありますか?火災時の過圧緊急放出を考慮する必要がありますか???緊急排出用マンホールを設置する場合は?
Reply #22016-11-10
なぜ消火装置を設置するのか、タンクの中で何が燃えるのか
Reply #32016-11-10
:(硝酸は酸素を分解できるのに、なぜ呼吸弁を作るんだ?)
Reply #42016-11-10
必要はないが、排気ガスの吸収には注意が必要だ。
Reply #52016-11-10
しかし、石油化学業界の規定では、甲種および乙種のタンクには呼吸弁と消火器の設置が義務付けられている
Reply #62016-11-10
呼吸弁や消火装置は必要なく、タンクの上部に排気口があれば十分です。できればガス相用の配管を設けてファンに接続し、タンク内に酸を注入する際に発生する酸霧を排気処理装置へ送るとよいでしょう。
Reply #72016-11-11
排気口があれば、タンクがしぼむことはありません。タンクの上部に排気口を設け、エルボーで下に曲げて雨水が入らないようにします。
Reply #82016-11-11
排気は排ガス処理装置に行くべきでしょうか?
Reply #92016-11-11
水を噴射すればよい。材質の脚の挿入深さに注意し、負圧が生じないようにしなければ、容器が損傷したり、水が貯蔵タンクに吸い込まれるなど、重大な事故につながる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.