バーナー冷却水の出口温度が高く、入口圧力も高い場合のインターロック値は、何に基づいて決定されるのでしょうか?

2016-11-12View Original

Thread Content

バーナー冷却水の出口温度が高く、入口圧力も高い場合のインターロック値は、何に基づいて決定されるのでしょうか?
Reply #22016-11-12
出口流量の高高連鎖値の決定根拠は何でしょうか
Reply #32016-11-12
輸入流量がすごく高いはずですね!
Reply #42016-11-12
あなたが言っていることは、すべてバーナーの冷却水漏れに基づいて判断されているのです。
Reply #52016-11-12
連鎖値の決定方法はどのようになっているのか、バーナーの冷却水の入口・出口流量が低いのは実験によって明らかになったものですが、出口流量が高いことや出口温度が高いこと、そして入口圧力が高いというデータはどこから来たのでしょうか。経験データなのでしょうか
Reply #62016-11-17
実際の経験上、インターロックが作動した場合はバーナーからの漏れもかなりひどくなります。バーナーから漏れているものの量が少なく、被害が出ない範囲で車両を停止させるようなインターロック値は設定できないでしょうか?
Reply #72016-11-18
入口圧力が高くなっても連鎖装置が設置されているが、どんな炉ですか?連鎖動作側とはまた何でしょうか?
Reply #82016-11-25
経験データも、時には変動する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.