HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

計器保温伴熱管理方案

2016-11-14View Original

Thread Content

各装置の計器が安全かつ安定して冬を越せるようにし、冬季においても各生産装置が安定して稼働し続けられるように、計器管理チームは会社の方針に基づき、本部門向けの冬季計器の凍結・結露防止対策計画を特別に策定しました。 一、計器の冬季凍結・結露防止作業指導グループの設立
グループ長:###
副グループ長:####
メンバー:####3

二、グループメンバーの職務。 リーダーグループのグループ長および副グループ長が、作業部門の冬季における安全生産全般を担当する;天候状況に応じて、作業部の緊急対応計画を発動する;組織作業部の力を結集して、様々な緊急事態に対応する;作業部の冬季生産に対して評価を行う。外注エリアの凍結・結露防止のメンテナンス管理を適切に行う。 各保守エリア責任者:各保守エリアにおける冬季の安全生産業務を担当する;計測機器は主に凍結や結露の防止を徹底し、電気設備は冬期の供給安全を担う;作業部の各種業務の実施を担当する;管理計画に基づき、日常のメンテナンス作業を実施する責任を担う;保守エリアの冬季保守に対する評価を行う。 三、冬季の凍結・結露防止対策(安全生産)目標:1、計器および計器用配管が一切故障しないこと; 2、計器の凍結による装置や大型機器の計画外停止が発生しないこと; 3、電気ヒーター装置のメンテナンスを適切に行い、生産設備や電気機器の安全な運転を確保する。 4、アウトソーシングによる保守エリアの連携管理を徹底する。 5、新しい装置の防凍・防結露台帳および予防保守戦略の策定を完了する。 6. 化学工業用計器の停止に伴う滞留水の排出・パージを完了し、局部的にエチレングリコールを注入してもいかなる計器も凍結破損しない。 四、業務展開 冬季の安全生産対策を4つの段階に分けて実施する。1、事前検査および準備段階(実情に応じて期日を決定)この段階で計装部門は「凍結・結露防止(冬季安全)管理計画」を策定し、各計装部門に対して、「指導細則」および管轄する装置の特性を踏まえ、過去の凍結・結露防止の状況も参考にしながら、自部門に適した冬季の凍結・結露防止計画を作成するよう求める。そして、計画に基づいて事前準備を行い、装置の計器類の断熱・保温状況を詳細に点検して問題点や欠陥を把握し、「計器の凍結・結露防止台帳」を整備する。点検で見つかった問題に応じて、詳細な凍結・結露防止計画を策定し、電気部門は専門性に基づいて冬季の安全生産計画を作成する。新装置の凍結・凝固防止に関する潜在的な危険や欠陥を点検し、改善策をプロジェクト部に報告する。 2. 計画実施段階(実際の状況に応じて期間を定める) この段階では、作業部の各部署が様式を作成し、隔離液の置換記録を適切に作成するとともに、責任を具体的に個人に割り当てることが求められる。隔離液を注入する必要のある全ての計器を交換し、計器用隔離液の希釈が均一であることを確認することで、隔離液母管の冬季における安全性を確保する。防凍・防結露計画に基づき、事前検査で発見された計器の潜在的な問題や欠陥を徹底的に是正し、断熱処理を補強して厚くするとともに、不具合のあるスカベンジャーは交換すること。冬季用緊急対応資材の準備を徹底する。計器部門は凍結防止記録簿を補充し、10月30日までに完了させる。新しい装置では、10月15日までに計器用封止液の交換を開始し、11月10日までに封止液の濃度を約50%まで調整する必要がある。化学プラントは10月20日に計器の停止・ブロー・隔離作業を完了しました。冬季の予防保守が必要な計測機器について、毎月29日までにEMに凍結・結露防止の予防保守項目を申告する(装置別に申告)。 3、冬季運用段階(実情に応じて期間を定める) 全体的な要求:計器の隔離液の損失による計器故障を減らすため、計器用の圧力導入配管や保温配管の漏れを迅速に処理すること;点検を強化し、計器の故障の初期の兆候を迅速に発見し、芽生えの段階で故障を未然に防ぐとともに、さらなる対策を講じる。メンテナンスでは重点を明確にし、連動制御などの重要な計器の点検を強化する。重要な計器や故障が頻発する計器に対しては積極的なメンテナンスを行い、隔離液は定期的に交換し、計器用空気や媒体に水分が混入している計器については定期的に排出する;故障が頻発する計器については、技術者を組織して対策を講じ、実施できない場合は記録を残すこと。天候や計器の特性に応じて伴熱使用申請を行い、自ら管理する伴熱については会社の指示に従って運転を調整する;電気部門は計画に基づき、冬季の安全な電力供給および電気ヒーターの運用保守を行う。 計画の実行:各保守担当部門は、策定された凍結・凝固防止の予防保守計画に基づき、定期的に各種点検・保守を行う;記録をしっかり取り、必要に応じて点検保守の状況や天候に合わせて関連する計画を調整する。 悪天候への対応:作業部の調整担当者は毎日天気の変化を注視し、会社の関連規定に基づき、悪天候への対応指揮を行います。各保守業者は、作業部の要請に応じて、速やかに事前点検を行い、不具合の兆候を早期に排除して、機器が安定して稼働するようにしなければならない。 4、凍結・結露防止(冬季の安全)に関する業務報告書の作成(実情に応じて期日を定める) 凍結・結露防止期間が終了した後も、その期間中の業務を振り返り、不足していた点や良かった点をまとめておく必要があります。これは、来年の改善の参考とするためです。 五、計器の凍結・結露防止に関する要求事項
1. 計器や計量機器の保守が行われるエリアでは、そのエリアにおける凍結・結露防止のための管理計画を策定し、そこにある各種計器を分類して管理し、凍結・結露防止のための台帳を作成しなければならない。計画には、地域の凍結・結露防止を担当するリーダーグループの設置が含まれるべきである;冬季メンテナンス目標;凍結防止・凝固防止の作業のポイントと対策;各種の防凍・防結露用計測機器の台帳および制御措置;凍結・結露防止対策;作業場の凍結・結露防止評価詳細規則;地域の凍結・結露防止の定期点検要件;停止している装置に対して、特別な保護措置を講じる。 2、保守エリアでは、計装機器が凍結する可能性のあるリスクを分析し、各計器に対する定期的な保守措置を決定しなければならない。冬季の計器定期的メンテナンス記録表を作成する。 3. 保守エリアでは、計器の特性およびこれまでの経験に基づき、重要な制御計器を特定し、保守の重点とする。凍結防止・凝固防止のための重要な保守管理計器の台帳と記録を作成し、定期的に点検・保守を行う。 4、保守エリアは機器エリアの委託と連携させ、各計器の凍結・結露防止の点検・保守を個人に委託し、保守作業員の責任を強化する。 5、凍結・結露防止対策計画を策定する必要がある(計画書に含めることも可能)。各種計器が凍結・結露の故障を起こした際の対応措置を明確にし、特殊な天候の前後に行うメンテナンス点検の詳細も定めることで、事前に予防し、期間中は点検を行い、問題が発生した際には対処手段を用意する。 6、計器の冬季メンテナンスの重点として、毎月凍結・結露防止対策についてまとめを行い、存在する問題や計画されている対策、今後の作業計画を分析することが求められる。 7、凍結・結露防止作業指針 1)毎年11月15日から翌年3月15日までを冬季の凍結・結露防止期間とする。 2) 毎年11月15日までに、生産装置上のすべての蒸気、水、ガス、油、化学物質などの媒体用圧力伝達配管に隔離液が使用されている場合、凍結防止液を充填する必要がある。この凍結防止液は、-20±2℃における品質要件を満たしていなければならない;防凍液を充填していない回路(例えば媒体が空気やその他のものの場合)では、定期的に水を抜く必要があります(期間は各計器の特性に応じて決定します)。また、その記録もしっかりと取っておくべきです。 3)凍結・結露防止作業は必ず担当者を定め、記録簿に記録し、証拠として残す必要がある。 4)季節の特性に応じて、凍結しやすく、凝固しやすい、また風の当たる位置にある出口については、断熱およびヒーティングの状態を徹底的に点検する必要がある(断熱が不十分で媒体が凝縮するのを防ぐと同時に、断熱が過度で防凍液が気化するのも防がなければならない)。異常が見つかった場合は直ちに対処し、記録を残すこと。 5)凍結や凝固しやすい出口パッケージ、圧力導入配管、変換器の圧力接続部には断熱処理または蒸気によるヒーティングを施し、断熱・ヒーティング用の配管や外部断熱材が損傷なく、塗装が行われていることを確認しなければならない。 6) すべてのエアフィルターは毎週1回点検し、水たまりができていないか記録しておく。水たまりが見つかった場合は、その原因を分析する。 7)計器点検保守部門は、初めての氷点下、冬の強風、または氷点下10度以下の状況における計器の凍結防止・保温のための予案を策定する。 8)圧力導入配管、制御バルブ、変換器を使用しない場合は、出口バルブを閉じ、排出バルブを開ける。制御バルブの場合は、作業場(作業エリア)で上下流のバルブを閉じ、排出バルブを開けることが求められる。 9)毎年凍結防止・凝固防止期前に、ドレントラップを全面的に点検し、問題があれば速やかに交換する。毎日ドレントラップの排水状態を確認し、排水は断続的に行われるべきであり、問題が見つかった場合は直ちに対処する。保温した蒸気を直接排出する場合は、札を掲げて説明してください。 10)常温水温下で容易に凝固する媒体については、一年を通じて断熱・防凝対策を徹底する。 11)停止中の装置の計器については、冬が来る前に一度全面的な点検を行い、計器の保護対策が計画通りに実施されているかを確認する。また、化学装置では計器の保温のために窒素で洗浄し、液体が溜まるのを防ぐ。さらに、装置を監視する人員は毎週一度、全面的な点検を行う。使用中の計装空気システムの点検と排出を行う。 六、緊急対応計画 1、冬期到来時に初めて気温が0℃以下に下がった場合の緊急対応処置。 1)作業部は、会社からの通知や天気予報に基づき、冬期初の気温低下緊急対応計画を発動する。 2)対応計画を開始した後、作業部の調整担当者が各保守エリアの責任者に通知し、保守エリアの緊急対応計画を起動させる。 3)保守エリアでは、予定に従い退勤前に事前の保守を行い、関連する計器の隔離液を交換する。 4)保守エリアでは、予定に基づき関連するポストの保守体制を強化する。 5)夜間の当直中に適切な点検を行い、あらゆる異常の兆候を迅速に排除する。 6)作業部の当直員は緊急対応の準備を整え、様々な緊急事態に迅速に対処できるよう、作業部の保守要員と連携を図る。 7)電気メンテナンス担当者が、関連する電気ヒーターが正常に稼働していることを確認した。 2、冬期に強風と気温の低下が起こる(寒波が来て気温が一気に5度以上下がる);気温が-10℃を下回った場合の緊急対応準備。 1)作業部は、会社からの通知や天気予報に基づき、冬期初の気温低下緊急対応計画を発動する。 2)作業部は状況に応じて、夜間の当直体制を強化する。 3)対応計画を開始した後、作業部の調整担当者が各保守エリアの責任者に連絡し、保守エリアの対応計画を起動させる。 4)保守エリアでは、予定に従って退勤前に事前の保守を行い、関連する計器の隔離液を交換する。 5)保守区域では、予案に基づき関連職務の保守体制を強化する。 6)夜間勤務中に適切な点検を行い、あらゆる異変を迅速に排除する。 7)作業部の当直員は緊急対応の準備を整え、様々な突発事態に迅速に対処できるよう、作業部の保守要員と連携を図る。 8)冷却が終了した後、各保守エリアでは期間中に発生したさまざまな問題を集計し、その原因を分析しなければならない。 9)期間中に発生した故障状況に対応し、各種の不具合を是正し、緊急対応計画の内容を補完し、次回の冷却時にこれらの機器に対して適切な予防処置を行う。 10)電気メンテナンス担当者は、メンテナンスエリアの電気ヒーターを点検し、ヒーターの電流や温度が正常かどうかを確認し、問題があれば速やかに対処する。 3. 冬季の各種雪氷や濃霧の天候が電力供給システムに影響を与え、会社の一部または全てで停電や電圧変動が発生する可能性があります。予防措置としては:1)工場内で停電緊急対応計画の訓練を実施し、従業員がさまざまな電気故障に対処する能力を向上させる。 2)各種災害性気象の前・最中・後において、重要箇所の点検を行う。架設線路の状態、各変電所の防護措置、変圧器室の安全性などを確認し、事前に予防策を講じる。雨雪天候時の点検、大雪後の安全点検も行い、あらゆる潜在的な危険要因を迅速に処理する。 3)雪氷天候の際は、架線の凍結や積雪状況を確認し、必要に応じて停電処理を依頼すること。 4)各種停電事故が発生した際の緊急対応は、作業場の緊急対策計画に従って行う。4、冬季の異常気象時には人的被害事故が起きやすい。予防措置としては:1)班組の安全会を利用して、冬期に起こり得る作業員の転倒、高所からの氷片による怪我、作業中の打撲などのリスクを特定・討議し、職員の予防意識を高める。 2)工場では各種の滑り止めマットを準備し、雪や氷が発生した際には階段、斜面、段差、曲がり角などの重要な箇所を保護する; 3)管轄区域の高所にある氷の状況を毎日確認し、落下を防ぐために迅速に対処する; 4)降雪時は規定に従って道路の積雪を適時に清掃し、道路の障害物を速やかに除去する; 5)冬場の作業では打撲しやすいため、あらゆる作業において手袋の着用が求められる; 6)作業場所で個人用の安全防護具の点検を行い、従業員が安全に作業に従事できるようにする; 7)屋外で作業する職員には、暖を取るよう注意し、必要な防寒具を補給すること; 七、凍結・結露防止対策の競争プラン 1、凍結・結露防止に関する月次評価を設け、毎月計測機器の凍結・結露防止対策の実施状況を点検・評価する。報酬額は月XX元です。 2、保守エリアでは、月次の凍結・結露防止に関する評価計画を策定し、作業部門の審査承認を経た後、作業部門が保守エリアに対してその評価を実施する。 3、メンテナンス中に防凍・防結露のために計器に異常が発生した場合は20点の減点とし、計器の故障が生産に影響を与えた場合は50点の減点とする。 4、防凍・防結露のメンテナンス班において、個人の評価対象となるメンテナンスエリアが割り当てられていない場合、50点。 5、作業部の週次点検で防凍・防結露装置の不具合が発見された場合、請負業者に10点、班に10点の減点が行われる。 6、各種計器の不具合や過去のメンテナンス経験を踏まえ、作業部では防凍・防結露対策に関する合理化提案を募集する。この提案が採用された場合、合理化提案に基づく評価に加えて、月額20ポイントの報酬が追加で与えられる。1単位あたり30件まで。 7、策定された防凍・防結露対策用計器のメンテナンス計画に基づき、点検・メンテナンスを実施し、記録を残す。作業票の発行が不要な検査排出項目は、装置ユニットごとに1件とし、作業部での置換封液や排気の場合は、計器1台につき1件とする。1つ完了するごとに10ポイントがもらえます。(報酬の対象となる項目は、事前に策定された予防保守に必ず含まれなければならず、保守業者が計画に従って報酬を実施する)8、策定された予防保守計画が完了していない。各項目10点。(保守担当者による評価)9、凍結・結露防止の緊急対応計画を発動した際に、保守エリアで適切な対応が行われていない場合、50点の減点とする。 10、防凍・防結露のために計画外の停止が発生した場合、保守エリアの月次評価を50%~100%減額する。 11、競技期間が終了し、冬季メンテナンスの評価結果に基づき、優秀な班を5つ選出し、優秀個人も複数名選出する。 12、各保守エリアが作業部が定めた凍結・結露防止目標を達成した場合、1人あたりXX元を報酬として支給する。 13、毎月、委託業務エリアの凍結・結露防止状況を点検し、作業部の評価規定に従って、委託先に対する評価意見を会社に提出する。
Reply #22016-11-14
初めての氷点下、冬期の強風、またはマイナス10度以下における計器の凍結防止・保温対策の予案を作成する
Reply #32016-11-15
へへ。。。 これはどの会社が定めたものですか。 こんなに多くの規則や細則、何とかリーダーグループだ。。。。。 へへ。。。。 一目で怠惰でだらしない企業だとわかる。最も可能性が高いのは国営企業で、よくこんなことをする。 しかし、効果はとても悪く、非常に悪いのです。 理由は、口だけ動かして手を動かさないからです。 問題が解決しないと言っている。 へへ。。。 正直言って、この計器の冬場のヒーティング問題は簡単に解決できるのに、上司は簡単な方法を使わず、わざわざこんな偽物のものを使うのです。 計器の冬季伴熱を解決する最適な方法——————責任者が現場に行き、計器伴熱バルブを開ける。 計器の伴熱が凍結したら、上司の半月分のボーナスを差し引く。 どのようなリーダーがマネージャーなのか?? へへ。。。 管理者、管理管理計器のヒーター接点を見ると、非常に良いです。 誰がリーダーはバルブを操作できないと言ったのか? 上司がバルブを開けて、彼に見せてやれ。。 戸別生産責任制は良く、労働意欲を高める。 この計器の冬期のヒーティングは、責任者が一括で対応します。 計器ヒーターリーダーパック!!! 計器の動作は安心です!!!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.