ステンレス配管の試験圧力検査、新鮮な水を使用、塩化物イオンが基準値を超えていますが、短時間の試験圧力検査は可能でしょうか?

2016-11-15View Original

Thread Content

ステンレス管の試験圧力試験では新鮮な水を使用し、塩化物イオンが基準値を超える。試験終了後には purgingを行う。このように、短期間の試験圧力試験で塩化物イオンが基準値を超えると、ステンレス管やその後の使用にどのような影響を与えるのか?このように操作してもよいですか?ありがとう。
Reply #22016-11-15
短時間なら問題ない。主に、後できれいに掃除して、塩素が蓄積するのを防ぐ必要があります。
Reply #32016-11-15
新鮮な水の塩化物イオン濃度を確認してください。基準値の25ppmをそれほど超えていなければ問題ありませんが、水圧試験の計画書を作成する際には、水の塩化物イオン濃度が25ppm未満であることを記載しなければなりません
Reply #42016-11-15
これは何の新しい水だ?ここの海辺の水道水の塩化物イオン濃度は16ppm未満で、基準を満たしています。
Reply #52016-11-15
塩化物イオンは25ppm未満であればよい
Reply #62016-11-15
標準規格に従えばもちろんダメですが、監理業者が同意し、短期間での清掃やブロー洗浄などの対処策があれば問題ありません。主に塩化物イオンがステンレス鋼の不動態膜を破壊し、金属と直接接触して腐食が生じるのを防ぐためです
Reply #72016-11-16
塩化物イオンが基準値を超えた水は、使い終わったらすぐに乾かしてください
Reply #82016-11-16
操作手順に従えばダメですよ、これは何の新しいやり方ですか。
Reply #92016-11-20
私たちの試験圧力は新鮮な水を使っていて、この問題は全く考慮していませんでした:'(
Reply #102016-11-20
塩化物イオンに関する要求事項は、塩素腐食を防ぐためです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.