当社でDN8000のタンクの固定設計を行う際、1、設計上の内部圧力によって生じる持ち上げ力は……以下であるため、固定は不要です; 2、Pmaxは持ち上げられない……、アンカリングは不要; 3、耐風安定性計算時、アンカーは不要; 4、固定係数Jは0.785から1.54の間である。 問題が生じました:1、上記の4つの条件だけで、アンカー固定が不要と判断できるのでしょうか。2、アンカー固定を検証する際、破壊圧力によって生じる持ち上げ力(表11.2.3の破壊圧力条件)は、ボルトによるアンカー固定を行わない、または十分に行わない場合には不合格となりますが、その理由は何でしょうか 設計・検証はGB50341-2014に基づく。専門家のご返答をお願いします。
Reply #22017-06-19
私は、破壊力の計算はA1.3の条件を満たす際に行われると考えています
Reply #32017-06-19
先の計算ではアンカーボルトを設置する必要がないため、本タンクにはアンカーボルトを設置しなくてもよい。アンカーボルトを取り付けた後の検算計算は行う必要がない。
Reply #42017-06-19
A1.3条とはどの条文ですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.