メタノール精留再沸器の蒸気凝縮液の液面制御は、どれくらいが適切か?

2016-11-25View Original

Thread Content

この投稿は最後に654262293によって2016-11-26 06:57に編集されました。メタノール精留再沸器の蒸気凝縮液の液面制御は、どの程度が適切でしょうか?
Reply #22016-11-25
通常は液面を80%、またはそれ以上に保つ。
Reply #32016-11-25
再沸器の液面計の取り付け位置を教えてください
Reply #42016-11-25
再沸器は熱交換器と同じで、液面計を取り付けることはできない。
Reply #52016-11-25
あなたが尋ねている凝縮液の液面は、凝縮タンクを設置していることを示しています。
Reply #62016-11-26
まだ最近の再沸器の蒸気量の変動が大きい!
Reply #72016-12-06
液面を適切に高めに設定することで蒸気量を安定させることができ、過度に高くすると熱交換効果に影響を与える。一般的には、精留塔の処理量を考慮して液面を設定する
Reply #82016-12-10
再沸器内の蒸気凝縮液の液面には明確な基準がなく、もちろんあまり低くてはならない。そうでなければ蒸気が凝縮液配管を通じて外送されてしまうからだ。凝縮液の液面の高さは熱交換面積の大きさを決定し、これによって凝縮液の外送量で蒸気使用量を制御するのである。蒸気配管に直接制御弁を設置している場合、その凝縮液の温度は間違いなく常に低いままだ
Reply #92016-12-26
タワー底部の再沸器の液面は、一般的に40%前後で制御される

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.