圧縮機連鎖ロジック

2016-11-26View Original

Thread Content

コンプレッサーの起動には、潤滑油圧が正常であること、出動スイッチの指示が正しいこと、コンプレッサーの入口・出口の遮断弁が開いていること、そしてコンプレッサー起動確認ボタンがすべて正常であることといった、いくつかの条件が必要です。これらが全て満たされて初めて、起動を許可します。SISでは、これにも連鎖があり、自動と手動のどちらでも投入できます。自動というのは、条件が満たされなければ運転できないということですよね。質問なのですが、この連鎖をバイパスすれば、条件が満たされていなくても運転できるのでしょうか?
Reply #22016-11-26
圧縮機の潤滑油圧が異常ですが、圧縮機を起動してもいいのですか????
Reply #32016-11-27
こちら側の往復機の潤滑油圧は0.2MPA以上、油温は10℃以上であれば運転可能です
Reply #42016-11-27
バイパスに切り替えるのは可能です、私たちも試したことがあります!
Reply #52016-11-27
一般的に、個別のチェーン式駐車場の条件が起動時に満たされないとバイパスが使われますが、起動が許可されている場合はバイパスを使うべきではありません。
Reply #62016-11-27
なぜ自動と手動の設定があるのに許可しないのでしょうか?
Reply #72016-11-27
それはあなた方の設計担当者に聞かないといけません。こちらではチェーンロジックのデバッグ時に使用しますが、バイパスを切るには一定の権限が必要です
Reply #82016-11-27
論理的な関係だけから言えば、可能です
Reply #92016-11-27
バイパスすれば可能だが、一部のチェーン店がバイパスを使うのは完全に自殺行為だ~~~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.