余熱ボイラー給水ポンプが水を送らない?

2016-11-27View Original

Thread Content

当社の余熱ボイラーには、揚程600mの多段給水ポンプが1台ありますが、今朝突然水が送れなくなりました。給水ポンプの電流は正常で、出口圧力も正常ですが、給水ポンプの流量がなくなってしまったのです。ボイラーの水位が下がり、ドラム圧力が上昇する。点検を行った作業員によると、給水ポンプに問題があり、動作時の音が通常よりもずっと小さいとのことです。私たちの分析によると、給水ポンプの入口で脱酸器から来る水の温度が高すぎるため、給水ポンプの入口で気化が起きているのです。みんなで何が原因か分析してみませんか?
Reply #22016-11-28
なんとも言えないね!情報が少なすぎる!!!
Reply #32016-12-06
以前に気化していなければ、今は気化する可能性は低く、入口のフィルターが詰まっているのかもしれません。
Reply #42016-12-06
要するに、機械自体は正常ですが、単位時間あたりの流量が低下しているため、ポンプを逆転させてフィルターを清掃することをお勧めします。
Reply #52017-07-24
当社のボイラー給水ポンプでも時折、突然流量が出なくなる問題が発生しますが、その症状は投稿者が述べているものとは異なり、脱酸タンクの蒸気量と何らかの関連があるようです。元々は蒸気量が少ないときにポンプの入口・出口の圧力が共に低下するのですが、最近は逆に、蒸気量が多いときにポンプの入口・出口の圧力が共に低下するようになりました。その原理は不明です。専門家の皆様や大先輩方に相談しました!
Reply #62017-07-25
まず設計パラメータに基づき、全てのデータに乖離があるか、どの程度乖離しているかを確認する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.