設備の管口フランジの圧力等級は異なってもよいですか?

2016-11-28View Original

Thread Content

題名の通り。装置の設計圧力が10バールグである場合、あるノズルフランジを300#にしてもよいでしょうか?管口フランジが同じであっても異なってもよいか、規格はありますか? ありがとう!
Reply #22016-11-28
管口フランジの等級は異なっていてもよく、同じでなければならないという規格は存在しない...
Reply #32016-11-28
できるはずだよ。お金があるのに、高レベルのものを使えないの?お金があれば好き勝手できる。(実際のところ、在庫にはちょうど高級グレードのフランジがあったんです)。私は設計をしているのですが、実際にも顧客から特定のフランジを高級グレードに変更してほしいという依頼を受けることがありますが、問題ありません
Reply #42016-11-28
管口フランジのポンドクラスは異なっていてもよく、多くの設備の計器用管口のポンドクラスは比較的高く設定されており、接続の信頼性を考慮しているのです。
Reply #52016-11-28
一般的に、小口径の接管(計器類など)のフランジ等級は、他の接管のフランジよりも1等級高くなります。
Reply #62016-11-28
フランジの圧力等級が異なれば、フランジのサイズも違いますよ
Reply #72016-11-29
私は問題ないと思いますが、組み合わせるフランジも同じ圧力等級であることに注意する必要があります。
Reply #82016-11-29
よくあることですが、管口によって、さまざまな等級のフランジがあります。私も、300ポンド用と1500ポンド用の管口を設計したことがあります。。。
Reply #92016-11-29
異なる等級のフランジを選択できます
Reply #102016-11-29
もちろん、異なっていても構いませんが、一般的に管の口径は製造工程で決められます。ただし、最低公称圧力は適切な値でなければならず、装置の耐圧を下回ってはいけません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.