電気の専門家の皆様、現在問題が発生しましたので、ご指導をお願いいたします。 家の壁にあるコンセントでスマホを充電しようとしたところ、電力がないようだった。開けて電気テスターで測ってみると、2本の線があり、赤い線ではテスターのランプが点灯したが、青い線では点灯しなかった。スマホの充電器を接続しても、スマホには充電中の表示が出なかった。この時、再び2本の線を電気テスターで測ってみたが、どちらのランプも点灯しなかった。これはなぜでしょうか?
Reply #22016-11-29
赤いテスターライトが点灯していても、必ずしも電流が流れているとは限らないので、できればマルチメーターで測定するのが最善です!
Reply #32016-11-29
電筆のランプが点灯するのは5V程度で、5Vではスマホの充電器を動かすことは不可能だ
Reply #42016-11-30
接触不良のようです。配電盤の全ての入出線を確認し、緩んでいないかチェックしてください。一度すべてをしっかり締め直し、その後、電源が入っていないコンセントのパネルも外して締め直してみてください(充電器を接続する際にパネルが圧迫されて配線が緩んだのではないかと思われます。家庭でよく使われるBV線は故障しやすいので、多芯のBVR線を使用する必要があります)。それでもダメな場合(マルチメーターではもはや何も分からず、配線の間に接続部があるかどうかも確認できません。わずかに緩んだ接続部はマルチメーターでは検出できません)、電気盤のすべてのサーキットブレーカーを切り、アース線と中性線を外し、すべての電化製品のプラグを抜いて、絶縁抵抗計で測定してみてください。
Reply #52016-11-30
緩んだ接続部が別の導線を突き通した
Reply #62016-11-30
小さなライトが点いているからといって、少ししかないわけではない。なぜ点くのか?感応電流のせいか?
Reply #72016-11-30
面倒だな。まずは糸の切れ端が原因か試してみて。もしそうでなければ、仕方なく使わずに、また機会があったら新たに糸を通せばいい。
Reply #82016-11-30
あはは、この海友の大物さん!とても簡単ですよ。テスターは電流があるかないかしか測定できず、配線の良し悪しを示すことはできません!あなたの説明によると、コンセントの火線には問題ないはずです。なぜなら、テスターを人体で接地するとインジケーターライトが点灯したからです;一方、中性線は電気テスターでは検知できない。充電器を接続していても、中性線が切れていたり、接続が緩んでいたり、接触が悪かったりすると回路が形成されず、回路がなければ電流も点灯もしませんよ!おそらく、コンセントの中性線を確認すれば問題は解決するでしょう!
Reply #92016-12-01
N線の電気テスターで点灯しなければ問題ないことを意味し、相線では点灯する場合は誘導電流の可能性があります。このような状況はほとんどが相線が接続されていないためです!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.